Між нашим "електричним" ДБНом та ДБНом про заклади торгівлі існує ціла купа незрозумілих відмінностей. Було б чудово, якби ці два документа якось привели у відповідність між собою. Я розумію, шо розробники різні, але ж це не причина, щоб плодити різнобій в нормах.

1. Категорія надійності.
В ДБН В.2.5-23 (табл. 2) вказано, що І категорія -- тільки для протипожежних приймачів, аварійного освітлення, охоронної сигналізації і КСЗ підприємств торгівлі площею понад 2000 кв.м.

В ДБН В.2.2.23...краще процитувати п. 9.5.2
Quote (selected)
9.5.2 Електроприймачі підприємств роздрібної торгівлі стосовно забезпечення  надійності  електропостачання  слід  відносити:
до I категорії – електроприймачі систем протипожежного захисту (системи внутрішнього протипожежного водопроводу, автоматичні установки пожежогасіння та пожежної сигналізації, системи протидимного захисту; електроприймачі ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, евакуаційного та аварійного освітлення, систем оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей; систем охоронної сигналізації, сигналізації загазованості, а також інші електроприймачі, що мають живитися за І  категорією  надійності  згідно  з  ПУЕ.
до II категорії – усі інші електроприймачі за торговельної площі більше 2000 м2 , електроприймачі за торговельної площі від 250 до 2000 м2, крім  вказаних  в  I категорії;
до III категорії – електроприймачі за торговельної площі підприємств торгівлі менше 250 м2,  крім  вказаних  в  I категорії. 

2. Підключення касових апаратів.
    п. 9.5.3 ДБН В.2.2-23 каже, що касові апарати слід підключати від ВРП самостійними лініями.
    А в ДБН В.2.5-23 про це ні слова, зокрема в п. 4.8 про касові апарати -- мовчок.

3. Прокладання проводки.
   п. 9.5.4 ДБН В.2.2-23 відсилає нас до додатку Т ДБН В.2.2-9.
   Тоді як п. 4.36 ДБН В.2.5-23 відрізняється від вимог цього додатку.

4. Аварійне освітлення.
    Тут до розробників ДБН В.2.5-23 (як і ДБН В.2.5-28) претензій жодних.
    А от п. 9.5.7 ДБН В.2.2-23 виписаний настільки коряво і неоднозначно, що кожен може 
    трактувати його так, як захоче.

Quote (selected)
9.5.7 В підприємствах торгівлі повинно передбачатися евакуаційне освітлення і слід встановлювати світлові покажчики „Вихід”,  враховуючи  вимоги  ДБН В.2.5-28.
У торговельних залах, а також над касовими апаратами слід  встановлювати  світильники  аварійного  освітлення.

Нема шоб написати шось накшталт "Аварійне освітлення виконувати згідно вимог ДБН В.2.5-28 і все". А то так можна зрозуміти, шо аварійне освітлення повинно бути влаштоване в усіх торг. залах. Хоча це не так насправді.
 
 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю