Автор Тема: Прокладка кабелей в блоках  (Прочитано 2242 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прокладка кабелей в блоках
« : 26 Листопад 2010, 14:41:37 »
Всем здравствуйте.
Есть такая проблема нужно проложить кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением 6 кВ, под дорогой в блоке, длина участка трассы в блоках около 14 м.
1) Как учесть снижение токовой нагрузки кабелей при прокладке в блоках для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, есть как 3-х жильные кабели так и одножильные?
2) Можно ли в данном случае пользоваться формулой из пункта ПУЭ п.1.3.20 I=a*b*c*Io, но значение Io взять из каталога производителя кабеля (если я правильно понимаю, то нужно брать допустимый ток для прокладки в воздухе)?


« Останнє редагування: 26 Листопад 2010, 15:06:30 від f4nt0m »
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабелей в блоках
« Reply #1 : 26 Листопад 2010, 19:36:46 »

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабелей в блоках
« Reply #2 : 30 Листопад 2010, 12:18:19 »
PrepsuPatha, спасибо прочитал. Но не на все вопросы нашел ответы.
Появился еще один вопрос. В ПУЭ таблица 1.3.27 в некоторых конфигурациях кабельных блоков стоят пустые ячейки, как это понимать? Кабели на данных местах прокладывать нельзя или можно но необходимо применять самый низкий коэффициент для конкретной группы кабельных блоков?
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабелей в блоках
« Reply #3 : 30 Листопад 2010, 16:57:44 »
В ПУЭ таблица 1.3.27 в некоторых конфигурациях кабельных блоков стоят пустые ячейки, как это понимать? Кабели на данных местах прокладывать нельзя или можно но необходимо применять самый низкий коэффициент для конкретной группы кабельных блоков?
Кабели в них прокладывать можно, но тогда допустимый длительный ток для соседних кабелей снизится. Большинство блоков дублируется в разных группах - чем больше номер группы (римская цифра), тем более заполнены блоки, соответственно токи ниже. Если же нужного Вам заполнения в группах нет - тогда оно не является целесообразным и следует взять несколько блоков, либо блоки другой конфигурации.

 