Автор Тема: Количество извещателей в помещении  (Прочитано 10462 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И я согласен.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Самое прикольное в ДСТУ - требования к кабелям шлейфов. Исходя из этих требований при ДУ, пож.тушении и пр. - лучше уж извещатели ставить рядышком. В противном случае надобно доказать, что второй сработает вслед за первым за < 60 сек  :) или кабель в 30 мин.
Еще, один адресный шлейф "обслуживает" две "дымовые" зоны -а? Совсем замечательно...
« Останнє редагування: 30 Листопад 2010, 01:06:00 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
И забудьте об определении площади для извещателя по кругу
"Кучеряво" жить хотите.  Вы это преподам на курсах по противопожарной автоматики скажите, а то они всё про радиусы действия долбят и круги чертят, особенно когда про "контроль каждой точки" объясняют.прям как в ссылках у rga , да и ДСТУ про радиусы действия грит, а не про площади.
 
расстояние между извещателями;
   расстояние от извещателя до стены;
   площадь помещения, которая не должна превышать сумму контролируемых площадей всеми извещателями в помещении.
это правильно, но абсолютно не верно для "контроля каждой точки". Пусть Вам sbal объяснит разницу.
Я весь этот диспут затеяла для того, чтоб показать , что требование двух извещателей  в помещение совсем не одно и тоже что контроль каждой точки не меньше, чем двумя, а Вы мне  пытаетесь доказать обратное.
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы это преподам на курсах по противопожарной автоматики скажите, а то они всё про радиусы действия долбят и круги чертят, особенно когда про "контроль каждой точки" объясняют.прям как в ссылках у rga , да и ДСТУ про радиусы действия грит, а не про площади.
Надо уметь отстаивать свое мнение. Радиусы действия прописаны в EN54-14 (таблица А.1), и они совсем не 2,5 и 4,5. А ДБН говорит именно о расстояниях между датчиками и датчиком и стеной, а не о радиусе действия. Так что в нормах все в порядке.

Я весь этот диспут затеяла для того, чтоб показать , что требование двух извещателей  в помещение совсем не одно и тоже что контроль каждой точки не меньше, чем двумя.
Не одно и то же.
И вообще, все уточнить хотела, о чем спор, собственно?  :)
Может, Вас не так поняли?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
о чем спор, собственно?
:thumbsup:
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я весь этот диспут затеяла для того, чтоб показать , что требование двух извещателей  в помещение совсем не одно и тоже что контроль каждой точки не меньше, чем двумя, а Вы мне  пытаетесь доказать обратное.
Совсем запутали бедную розетку :).
Никто и не пытается доказать обратное. Просто привел частный случай для помещения 8х8 м, в котором для контроля каждой точки двумя извещателями достаточно всего два извещателя.

да и ДСТУ про радиусы действия грит, а не про площади.
Надеюсь, вы не расставляете извещатели по ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009? Ведь согласно Табл. А.1 извещатели (например, дымовые) можно разместить на расстоянии 15 м друг от друга и 7,5 м от стены, что будет противоречить требованиям ДБН В.2.5-13-98* для помещений шире 3 м.

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Совсем запутали бедную розетку
Ну это врятли. Мне всё вполне ясно, а вот до Вас достучаться не могу, потому что Вы дальше утверждаете
Просто привел частный случай для помещения 8х8 м, в котором для контроля каждой точки двумя извещателями достаточно всего два извещателя
.
Да как раз не достаточно! Вот в помещение 7х7 будет достаточно и то при условии, что извещатели будут отстоять друг от друга на расстоянии 1м и меньше, при больших растояниях уже будет недостаточно.
Контроль каждой точки поверхности будет только там, где условные окружности с площадью=площади контроля извещателя, в данном примере 86м2 будут перекрываться. А как известно окружность характеризуется радиусом, который будет равен см пост 24
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
и они совсем не 2,5 и 4,5. А ДБН говорит именно о расстояниях между датчиками и датчиком и стеной, а не о радиусе действия. Так что в нормах все в порядке.
А кто в этом сомневается? И вообще кто, где и когда утверждал, что эти расстояния равны радусам? Вы о чём?
И вообще, все уточнить хотела, о чем спор, собственно?
В данной теме скорее всего кто как трактует требования ДБН  "Контроль каждой точки поверхности.... "" в одном помещении не менее двух извещателей" и понятия-"контролируемая площадь", вернее какой фигурой она определяется.  В этих границах по крайней мере мои посты,
а о чём спорят Виктор, sbal  и Вы... ?
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
розетка, милая Вы наша, мы не спорим, мы пытаемся понять Вас, однако
Мне всё вполне ясно
Что Вы от нас то хотите?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да как раз не достаточно!
Помещение 8х8 м. Ставим по центру (или со сдвигом от центра на 0,4 м) дымовой извещатель. Проверяем по ДБН В.2.5-13-98*, выдерживаем ли нормативное расстояние от стены. По ДБН 4,5м, значит выдерживаем. То есть согласно ДБН мы контролируем одним извещателем все помещение. Но ДБН требует два (безадресных) извещателя. Ставим рядом с первым на расстоянии 0,1 м в сторону дальней стены второй извещатель. Проверяем, контролирует ли он все помещение. Контролирует, за 4,5 м мы не вышли. То есть каждый извещатель в отдельности контролирует все помещение. Вывод - каждая точка этого помещения контролируется двумя извещателями при установке в этом помещении двух извещателей.
Или у меня логика хромает?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И вообще кто, где и когда утверждал, что эти расстояния равны радусам? Вы о чём?
:D :D :D
Вы, в предыдущем же посте:
Контроль каждой точки поверхности будет только там, где условные окружности с площадью=площади контроля извещателя
Уважаемая розетка, кажется Вам пора прекратить отвлекать серьезных людей от дела.  :)
Перечитайте все, что Вам писали, ЕН и ДБН, что есть радиус, что есть расстояние до стены, порисуйте еще кружочки.
В данной теме скорее всего кто как трактует требования ДБН
Трактовка ДБН вполне однозначная, прочтите раз 10-20 и поймете сами.

Данная тема тянет как минимум на кандидатскую. Есть круг или нет - вот в чем вопрос : :)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
руслан-электрик, бери выше  :) ибо вписывать окружность в квадрат и описывать оной квадрат - сиречь две великие разницы.
Или по Жванецкому предлагаешь, круг есть или его нет? Да и не в круге уже дело, он есть или его нет?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

sbal ты имеешь ввиду докторскую? Ну тогда ДБН надо читать 30 раз :D

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые дамы и господа, по данному поводу хорошо сказал ФПБ на одной из веток форума 0-1.ru:
"Если Вам нечего делать, лучше бы занялись методами использования интерферометров когерентных оптических сигналов в устройствах с ограниченными объемами для определения паразитной фазовой модуляции, вызванной распространением оптически неоднородных продуктов основных факторов пожара ."

« Останнє редагування: 07 Грудень 2010, 09:35:00 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю