Помещение 9х9 м, высота до 3,5, извещатели тепловые - достаточно двух.

Для контроля и сигнализации достаточно, только дымових, а не тепловых, но для включения систем пожаротушения, требуется контроль каждой точки поверхности не менее чем двумя извещателями,  поэтому количество извещателей удваивается, и поэтому срабатывание одновременно двух извещателей гарантировано без всяких расчётов, а это приведёт к преводу ППКП в режим ПОЖАР, следовательно имеем два условия-работы в течении меньше  1мин, ППКП в режиме ПОЖАР выполнеными, значит кабель-обыкновенный, а не пожаростойкий.

« Останнє редагування: 29 Листопад 2010, 10:34:11 від hi_tech »
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Количество извещателей в помещении
« Reply #1 : 16 Листопад 2010, 01:21:24 »
А если пожар возник в другом конце здания и для тушения нужны будут два расчета?
При больших площадях и расстояниях, врятли возможен контроль одним ППКП. Нужна централь и переферия. Централь у диспетчера, перефирия по месту. Автоматичемкая прердача на ПЦН обязательно дублирутся "ручным"подтверждением по телефону, тогда и можно назвать количество  и место пожаров, а там уже решат, сколько расчётов посылать.
« Останнє редагування: 29 Листопад 2010, 10:25:03 від hi_tech »
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Количество извещателей в помещении
« Reply #2 : 16 Листопад 2010, 03:19:55 »
розетка, не понятно, что Вы хотите доказать? Что охранник, или кто там еще, будет дублировать Contact ID, а не покинет объятый пламенем объект в первых рядах?
« Останнє редагування: 29 Листопад 2010, 10:25:36 від hi_tech »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что охранник, или кто там еще, будет дублировать Contact ID, а не покинет объятый пламенем объект в первых рядах?
sbal,речь шла про большие площади, на примере , который написал Виктор-про Пентагон. Ладно оставим Пентагон , возьмём, что попроще-гипермаркет. Так вот в таких крупних объектах совмещать должность охранника и  диспетчера или дежурного  пож. поста запрещается. Так что охранник может и побежит, а вот дежурный пож. поста, не то что продублирует уведомление о пожаре, но ещё будет руководить эвакуацией ,  встретит расчёты и покажет место откуда дым идёт
А доказывать, ещё раз повторюсь,я ничего не собираюсь. Вот прочитала нормы и сделала свои выводы. подвела под них свою доказательную базу из норм,сама ничего от себя не придумывала. Не согласны? Докажите где и в чём они не верны , я ж не притендую на истину в первой инстанции.
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Количество извещателей в помещении
« Reply #4 : 16 Листопад 2010, 22:07:49 »
но для включения систем пожаротушения, требуется контроль каждой точки поверхности не менее чем двумя извещателями,  поэтому количество извещателей удваивается
Так в приведенном примере (только с дымовыми, не тепловыми - это я описался) каждая точка и контролируется двумя извещателями. Зачем их удваивать?
Автоматичемкая прердача на ПЦН обязательно дублирутся "ручным"подтверждением по телефону
А если нет круглосуточного дежурства?
« Останнє редагування: 29 Листопад 2010, 10:26:10 від hi_tech »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
подвела под них свою доказательную базу из норм
перечитал Ваши посты - ни одной конкретной ссылки на пункты норм.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Количество извещателей в помещении
« Reply #6 : 20 Листопад 2010, 23:40:58 »
Так в приведенном примере (только с дымовыми, не тепловыми - это я описался) каждая точка и контролируется двумя извещателями. Зачем их удваивать?
Виктор, на примере я показала, что даже при двух извещателях, только площадь, которая находится между ними контролируется двумя извещателями, а остальная-только одним.
ДСТУ-Н-СЕN/ТS54-14:2009
Пункт 6.9 Сигнали, що передаються на пульт централізованого пожежного спостерігання
.....Навіть якщо використовують автоматичне передавання повідомлення та якщо під час пожежі з будівлі перебуває персонал, то за будь-яких умов повідомлення про пожежу має бути підтвер¬джене за телефоном власноруч.
А если нет круглосуточного дежурства?
ДСТУ-Н-СЕN/ТS54-14:2009Пункт 6.9
Необхідно, щоб лінії автоматичного передавання у будь-якому разі були контрольовані так, щоб будь-яка несправність лінії відображалася або на пункті приймання пожежної тривоги, або на ППКП.
За узгодженням із пунктом приймання пожежної тривоги рекомендується, щоб принаймні передавалися загальні сигнали пожежної тривоги і несправності, з урахуванням сигналу несправності ліній передачі

перечитал Ваши посты - ни одной конкретной ссылки на пункты норм.
А ссылки в моих постах131 и 176 это по- Вашему на что?
« Останнє редагування: 29 Листопад 2010, 10:26:34 від hi_tech »
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Количество извещателей в помещении
« Reply #7 : 22 Листопад 2010, 17:18:37 »
розетка,  "Но в помещении должно быть не меньше 2-х извещателей." - при условии, что помещение при расчете "перекрывается" одним извещателем.
« Останнє редагування: 29 Листопад 2010, 10:26:50 від hi_tech »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Количество извещателей в помещении
« Reply #8 : 22 Листопад 2010, 22:59:29 »
"Но в помещении должно быть не меньше 2-х извещателей."
ДБН В.2.5-13-98
     1.6.3 В одному примiщеннi належить встановлювати не менше  двох неадресованих або один адресований пожежний сповiщувач.
 
при условии, что помещение при расчете "перекрывается" одним извещателем.

Правильно ли я Вас поняла, что при больших площадях, где надо ставить не два, а больше извещателей,   их расчётного количества  будет достаточно, чтоб выполнить требование :
ДБН В.2.5-13-98 (последний абзац пункта)
    1.6.2 Установки пожежної сигналiзацiї повиннi формувати iмпульс на керування автоматичними установками пожежогасiння, димовидалення i оповiщення про пожежу при спрацьовуваннi не менше двох автоматичних пожежних сповiщувачiв, якi встановлюються в одному  примiщеннi, що контролюється.
     Керування технологiчним, електротехнiчним та iншим обладнанням,яке блокується з установкою пожежної сигналiзацiї, допускається здiйснювати при спрацьовуваннi одного пожежного сповiщувача.
    Якщо установка пожежної сигналiзацiї призначена  для  керування автоматичними установками пожежогасiння, димовидалення i оповiщення про пожежу, кожну точку поверхнi, що  пiдлягаю  захисту,  необхiдно контролювати не менше нiж двома автоматичними пожежними  сповiщувачами.
 В предыдущем примере я показывала, какая картинка нарисовалась при 4-х. (тепловых правда,) Их всё равно нужно 8. Думаю, что и при дальнейшем увеличении площади и извещателей, для выполнения требования  ДБН, пропорция была бы та же-пх2
ИМХО для больших площадей, чтоб не "забивать" всю площадь потолка извещателями, надо уже применять " адресований пожежний сповiщувач" и рассматривать требования к кабелям не радиальных шлейфов, а кольцевых. но их я ещё не изучила. :-[
« Останнє редагування: 29 Листопад 2010, 10:27:15 від hi_tech »
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Количество извещателей в помещении
« Reply #9 : 23 Листопад 2010, 02:15:36 »
розетка, у Вас "смешались в кучу кони, люди...", скоро весь ДБН скопируете. Для того, чтобы понять пункты ДБН, приведенные Вами, совет: разберитесь изначально в отличиях адресной и безадресной АПС. Не трогайте типы шлейфов, разберитесь в отличиях извещателей, принципах работы последних, в перечисленных двух типах АПС.
« Останнє редагування: 29 Листопад 2010, 10:27:39 від hi_tech »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Количество извещателей в помещении
« Reply #10 : 23 Листопад 2010, 09:44:53 »
че-то не понятно у розетки какой-то виртуальный случай, и дым или огонь не распостраняется по помещению, ну сначала сработает один пожежний сповiщувач, а потом другой, главное чтобы не менее двух, и пожарники не сразу прибегут в конце-концов, и круги нарисовать это не доказательство нормы, можно в 3д сферу нарисовать и что тогда получится
Вот прочитала нормы и сделала свои выводы. подвела под них свою доказательную базу из норм,сама ничего от себя не придумывала. Не согласны?
« Останнє редагування: 29 Листопад 2010, 10:28:15 від hi_tech »

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Количество извещателей в помещении
« Reply #11 : 24 Листопад 2010, 21:14:41 »
sbal, за совет. конечно,спасибо, разберусь, если будет надо. Только вот для моего проекта ПС здания, без систем пажаротушения, это пока ни к чему. Меня интересуют кабели для радиальных шлейфов ПС  и вопрос  -с какого перепугу их брать огнестойкими?  В Ваших постах аргументированого а ни ответа , а ни толкования норм так и не нашла, как ни старалась, одни банальные советы, типа последнего. и сомнительные сентенции.
« Останнє редагування: 29 Листопад 2010, 10:27:59 від hi_tech »
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Количество извещателей в помещении
« Reply #12 : 25 Листопад 2010, 09:18:38 »
розетка,
В Ваших постах аргументированого а ни ответа , а ни толкования норм так и не нашла, как ни старалась, одни банальные советы, типа последнего. и сомнительные сентенции.
Я подписался проводить Вам семинары по ликбезу толкования норм?  Ссылку в студию, пожалуйста.
« Останнє редагування: 29 Листопад 2010, 10:28:33 від hi_tech »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Количество извещателей в помещении
« Reply #13 : 25 Листопад 2010, 15:15:31 »
самое интересная если так в нормах как считает уважаемая розетка
1.6.3 В одному примiщеннi належить встановлювати не менше  двох неадресованих або один адресований пожежний сповiщувач.
, почему там нет такого же рисунка, можно порекомендовать пускай включать эти изменения, а так еще ни одна экспертиза про такие
сомнительные сентенции
не высказывалась
« Останнє редагування: 29 Листопад 2010, 10:28:57 від hi_tech »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Количество извещателей в помещении
« Reply #14 : 25 Листопад 2010, 22:33:03 »
В Ваших постах аргументированого а ни ответа , а ни толкования норм так и не нашла, как ни старалась
Ответ № 162.
Виктор, на примере я показала, что даже при двух извещателях, только площадь, которая находится между ними контролируется двумя извещателями, а остальная-только одним.
Комментарии во вложении.
« Останнє редагування: 29 Листопад 2010, 10:29:24 від hi_tech »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю