Возможна ли такая компоновка ТП?
особенно интересует несколько вопросов:
1. можно ли размещать ру 10 и ру 04 в одном помещении
2. можно ли одну из дверей выхода из ру10/04 сделать 700
3. обезательно ли ставить сетчастое ограждение между трансами
4. какое минимальное нормативное растояние между трансами в даном случае может быть

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 4х1000
« Reply #1 : 29 Листопад 2010, 06:22:13 »
1. можно ли размещать ру 10 и ру 04 в одном помещении
Да см.п.п. 4.2.71 ПУЭ-2009 (укр.)
3. обезательно ли ставить сетчастое ограждение между трансами
это если трансы с открытыми токоведущими частями на высоте до 2,3м (т.е. ст.защиты IP00) тогда делаем ограждение (с ячейкой 25х25) по ПУЭ ПУЭ п.п.4.2.26, п.п.4.2.78, п.п.4.1.34, а так незачем.
можно ли одну из дверей выхода из ру10/04 сделать 700
см.п.п.ПУЭ 4.1.33, п.п.4.2.85, 4.2.88
Схему правда вашу не смотрел!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 4х1000
« Reply #2 : 29 Листопад 2010, 10:03:39 »
Согласен с Сергеем.
Добавлю только - Сетка должна быть - расстояние до нее - как до стены. Для тысячника - 600
Дверь - ИМХО должна быть 900 минимум - чтобы человек спокойно проходил.
Еще одно замечание - люк из подвала согласно нормам запрещается выводить в РУ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 4х1000
« Reply #3 : 29 Листопад 2010, 10:32:07 »
Sergey U., спасибо за ссылки на пункты
Андрюха РЗА, до сетки - 220мм (табл.4.2.3) - откуда 600?
а где про люк написано?
дверь согласно п.4.1.33 - 750 мм (спасибоSergey U.,  - ткнул пальцем :thumbsup:)
схема обычная: 4 транса, 4 лини, секционирование (всего 10 камер КСО)
низкая сторона - две стандартные РУ0,4кВ

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 4х1000
« Reply #4 : 29 Листопад 2010, 10:33:21 »
ткните пальцем про растояние между трансами, а то 1250 взял интуитивно, хотелось бы меньше...

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 4х1000
« Reply #5 : 29 Листопад 2010, 10:46:14 »
2. можно ли одну из дверей выхода из ру10/04 сделать 700

Мало того, что дверь 700 мм нельзя, так еще при таком раскладе и коридор 1500 мм в свету нужно.

А между трансформаторами посоветовал бы стеночки из кирпича выложить, выдержать 0,6 м до стен и сделать нормальные отдельные камеры, чтобы не городить сетки, обходы, проходы и пр.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 4х1000
« Reply #6 : 29 Листопад 2010, 10:54:24 »
PrepsuPatha, зачем 1500?

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 4х1000
« Reply #7 : 29 Листопад 2010, 10:56:17 »
PrepsuPatha, не хватит у меня там места со всеми стенками, и так думаю как бы ру10 с ру04 разнести...

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 4х1000
« Reply #8 : 29 Листопад 2010, 11:22:44 »
а где про люк написано?
ГКД 341.004.001-94 п. 8.21 - не получается приложить текст  :(, но документ где-то есть на форуме (кажется) и сказано там, что нельзя предусматривать выход из кабельных сооружений в щитовые помещения через люки
я знаю не все, а только половину

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 4х1000
« Reply #9 : 29 Листопад 2010, 11:25:30 »
PrepsuPatha, зачем 1500?
Это по строительным нормам. Когда-то доводилось сталкиваться. Пути эвакуации, коридоры и пр.

А насчет компановки - желательно было бы видеть полную картину здания, или, как минимум, где стены смежные, а где наружные

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 4х1000
« Reply #10 : 29 Листопад 2010, 11:40:36 »
PrepsuPatha, наружные только там где у меня двери

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 4х1000
« Reply #11 : 29 Листопад 2010, 11:50:32 »

5. С введением в действие глав 4.1 и 4.2 ПУЭ признать утратившими силу:
- главу 4.1 «Распределительные устройства напряжением до 1 кВ 
переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока» Правил устройства электроустановок, 6-е
издание, Москва, Энергоатомиздат, 1985;
- главу 4.2 «Распределительные устройства и подстанции напряжением выше
1 кВ» Правил устройства электроустановок, 6-е издание, Москва, Энергоатомиздат,
1985, за исключением подразделов «Защита вращающихся электрических машин
от грозовых напряжений» и «Масляное хозяйство»;
- ГКД 341.004.001-94 « Нормы технологического проектирования подстанций
переменного тока с высшим напряжением 6-750 кВ» в части раздела 2, страницы
6-21; приложение 1, страницы 94-120;
-ГКД 34.35.512-220 «Средства защиты от перенапряжений в 
электроустановках 6-750 кВ. Инструкция по монтажу и эксплуатации» в части таблицы 2,
страницы 10-12 (графы для напряжений 220-750 кВ); таблица 3, страница 12;
приложение Б, страницы 112-126.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра Лучникова В.А.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 4х1000
« Reply #12 : 29 Листопад 2010, 11:52:05 »
8,21 действует, перепроверил :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 4х1000
« Reply #13 : 29 Листопад 2010, 12:34:50 »
про люки НАПБ В.01.056-2005/111 - п.10.1.8
600 - расстояние от трансов до стен по ПУЕ (п. 4.2.119). Сетка - та же стена. Таблица 4.2.3. - говорит о других расстояниях. И п.4.2.119 - ее требования ужесточает.
PrepsuPatha - Сетка гораздо лучше стены с точки зрения вентиляции трансов - что для сухарей очень актуально
« Останнє редагування: 29 Листопад 2010, 12:38:58 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 4х1000
« Reply #14 : 29 Листопад 2010, 13:00:49 »
PrepsuPatha - Сетка гораздо лучше стены с точки зрения вентиляции трансов - что для сухарей очень актуально
Все зависит от организации вентиляции, одновременности работы и загрузки трансформаторов.
Когда один загруженный трансформатор обдувается горячим воздухом от другого загруженного - это не лучше, чем когда они стоят в разных камерах. Об аварийных режимах вообще молчу.

 