Автор Тема: откуда взять расчетную и установленную мощность жилого 1-квартирного дома в сель  (Прочитано 3367 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Неженка

  • Гість
откуда взять расчетную и установленную мощность жилого 1-квартирного дома в сельской местности?
суть: запитываю 84 дома от ТП, не могу найти нормативов для определения расчетной и установленой мощности домов в сельской местности. Граница проектирования заканчивается щитов вводно-учетным. Мощность даже Заказчик не знает.
Прошу подсказать выход из сложившейся ситуации.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Неженка
не могу найти нормативов для определения расчетной и установленой мощности домов в сельской местности
из вашего СП 31-110-2003
...
В Своде правил сформулированы основополагающие правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах.
...
6.2 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (Ркв) определяется по формуле, кВт,
Ркв = Ркв.уд n,                                                                (1)
где Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 6.1 в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии (ТП), типа кухонных плит, кВт/квартиру. Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15 %;
n - количество квартир, присоединенных к линии (ТП).


BepxomypoB

  • Гість
20 кВт. Такую цифру берут в среднем при выдачи ТУ

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: BepxomypoB
20 кВт. Такую цифру берут в среднем при выдачи ТУ
?!?!?

CbICOEB

  • Гість
 :-[ Конечно же я ошибся!!! Приношу свои извинения, не правильно понял товарищей!
(ВерхотуроВ)

Неженка

  • Гість
Все проще. Есть нормативы по определению уровня электрификации быта в с/х, откуда берется мощность на домик в сельской местности.

Регина

  • Гість
У меня такая же проблема. ПО ТУ выдано Р уст=1000кВт на 39жилых домов, дома распределены на 6 фидеров равномерно, по 3 фидера на каждой секции ТП. При расчете Рр получилось примерно 487кВт, использовала в расчете Ко по СП-31-110-2003. Это очень мало на 39 домов. А нормы и указания в сельской местности найти не могу. Нахожусь в поиске.


 