Автор Тема: Расчет осветительной сети  (Прочитано 6594 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет осветительной сети
« : 27 Листопад 2010, 18:03:31 »
Добрый вечер. Не подскажите вот считаю я осветительную и розеточную сеть. Возникает вопрос.
Допустим на одной линии у меня 2 люстры каждая 9*9 Вт Итого получается 162 Вт. Каким номаналом мне ставить автомат?Ведь вроде положено 16 А или 25А.Но это будет с большим запасом в моем случае. Или я что-то не понимаю?
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #1 : 27 Листопад 2010, 18:18:06 »
Ведь вроде положено 16 А или 25А
Традиционно, да, принято защищать осветительные сети (1.5 кв.мм) автоматом на 16 А (хотя это отнюдь не догма). Но что важно - защищаем мы не осветительный прибор (по большому счету), а сеть его питающую. Поэтому если вы знаете, что больше на этой группе никакой дополнительной нагрузки не ожидается, то в ваших силах выбрать автомат и меньшего номинала. Это к тому же повысить чувствительность защиты к коротким замыканиям
я знаю не все, а только половину

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #2 : 27 Листопад 2010, 18:32:25 »
У меня по нагрузке выходит автомат 4 А, но автомат разве еще и линию не должен защищать. То есть мои 4 А не защитят 1.5 кв.
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #3 : 27 Листопад 2010, 19:09:56 »
У меня по нагрузке выходит автомат 4 А
А почему именно 4А для нагрузки в 162Вт?

То есть мои 4 А не защитят 1.5 кв.
Интересно почему ????
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #4 : 27 Листопад 2010, 19:21:36 »
Ну да я ошиблась там 0.7 А получается, то есть автомат на 1 А ставить?
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #5 : 27 Листопад 2010, 19:29:30 »
У меня еще вопрос. По поводу розеточной  сети. В госте написано что если на линии менее 10 розеток  то  мощность берем 100 Вт на розетку. У меня на линии 5 розеток, мощность 500 Вт, ток 2.3 А, автомат какой ставить? 4 А?
но розетка рассчитана на 16 А. Так получается при 4 А автомата даже чайник вскипятить нельзя будет? так какой автомат ставить?
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #6 : 27 Листопад 2010, 19:44:48 »
Ну да я ошиблась там 0.7 А получается, то есть автомат на 1 А ставить?
Примерно так, но я бы поставил бы хотя бы 2-3А  (хотя никогда такого не делал), потому что какой смысл на две маломощные люстры ставить отдельный защитный аппарат ??? =-0, ведь эти люстры легко можно объединить с другой освещенченской группой или с  группой розеточной сети?

У меня еще вопрос. По поводу розеточной  сети. В госте написано что если на линии менее 10 розеток  то  мощность берем 100 Вт на розетку. У меня на линии 5 розеток, мощность 500 Вт, ток 2.3 А, автомат какой ставить? 4 А?
но розетка рассчитана на 16 А. Так получается при 4 А автомата даже чайник вскипятить нельзя будет? так какой автомат ставить?
Интересно что за ГОСТ (уточните пожалуйста), меня учили что на каждую розетку местного освещения берут 60Вт, про силовые розетки - надобно смотреть что будут подключать ИМХО.
"Автомат" на розетки с силовыми нагрузками, номиналом меньше 16А , ставить смысла нет - в лучшем случае о Вас, не совсем добрым словом вспомнит заказчик, включив в эту розетку чайник или т.п.
"Автомат" в 16А по любому сработает в средне статистическом объекте ИМХО.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #7 : 27 Листопад 2010, 19:48:43 »
В том то  и дело что изначально когда делала проект рассчитывала не по 100 Вт на розетку,на что заказчик мне написал что брать мощность 60 Вт
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #8 : 27 Листопад 2010, 19:50:46 »
а что такое розетки местного освещения?
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #9 : 27 Листопад 2010, 19:54:59 »
СП31-110: "...при числе розеток до 100 принимаемая 0,1, св. 100- 0,06 кВт".
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #10 : 27 Листопад 2010, 20:12:26 »
В том то  и дело что изначально когда делала проект рассчитывала не по 100 Вт на розетку,на что заказчик мне написал что брать мощность 60 Вт
Я не понял, в проекте принято 60Вт или 100Вт?

а что такое розетки местного освещения?
Норматива не знаю, но знаю точно что розетки в офисе могут быть только местного освещения, в которые могут быть включены настольные светильники. Сеть розеток местного освещения подключается к освещенческой группе. Если присутствуют розетки для подключения СВЧ, чайника и т.п., то как правило они должны находится в комнате приема пищи, либо должны отдельно выделены в том же офисе, как розетки для подключения определенных потребителей и должны подключатся к отдельной розеточной группе через устройство защиты от токов утечки.

P.S. Укажите  свою страну в профиле.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #11 : 27 Листопад 2010, 20:24:00 »
в проекте было заложено более 100 Вт на розетку,заказчик попросил 60 вт на розетку,в госте прочла что нужно 100 вт исли меньше 10 розеток и 60 вт если больше,так что исхожу из можности 60 вт на розетку.
вообще это проект музей и помещения там-это экспозиции и подсобки
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #12 : 27 Листопад 2010, 20:48:31 »
То есть мои 4 А не защитят 1.5 кв.
Автомат не защитит кабель (провод) от перегрузки в том случае если тепловой расцепитель выше чем длительно допустимый ток линии (кабели). В вашем случае при 4А далеко до допустимого тока кабеля!

Что касаеться номинала автомата для розеток, то вам следует устанавливать на розетках автоматы с УЗО, а они в основном идут от 10А, я ставлю 16А на розетки, а на освещение 6...10...16А, в зависимости от тока группы! Удачи
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #13 : 27 Листопад 2010, 20:58:40 »
Спасибо
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #14 : 29 Листопад 2010, 09:22:28 »
Виктория8899, смело ставьте на группу освещения автомат с Iр=16А. Ведь вы защищаете, как писалось выше, не потребителя, а кабель. К тому же стоимость автоматов на 16 ниже, чем автоматы на 10А и ниже.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю