Автор Тема: Расчет осветительной сети  (Прочитано 6565 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет осветительной сети
« : 27 Листопад 2010, 18:03:31 »
Добрый вечер. Не подскажите вот считаю я осветительную и розеточную сеть. Возникает вопрос.
Допустим на одной линии у меня 2 люстры каждая 9*9 Вт Итого получается 162 Вт. Каким номаналом мне ставить автомат?Ведь вроде положено 16 А или 25А.Но это будет с большим запасом в моем случае. Или я что-то не понимаю?
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #1 : 27 Листопад 2010, 18:18:06 »
Ведь вроде положено 16 А или 25А
Традиционно, да, принято защищать осветительные сети (1.5 кв.мм) автоматом на 16 А (хотя это отнюдь не догма). Но что важно - защищаем мы не осветительный прибор (по большому счету), а сеть его питающую. Поэтому если вы знаете, что больше на этой группе никакой дополнительной нагрузки не ожидается, то в ваших силах выбрать автомат и меньшего номинала. Это к тому же повысить чувствительность защиты к коротким замыканиям
я знаю не все, а только половину

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #2 : 27 Листопад 2010, 18:32:25 »
У меня по нагрузке выходит автомат 4 А, но автомат разве еще и линию не должен защищать. То есть мои 4 А не защитят 1.5 кв.
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #3 : 27 Листопад 2010, 19:09:56 »
У меня по нагрузке выходит автомат 4 А
А почему именно 4А для нагрузки в 162Вт?

То есть мои 4 А не защитят 1.5 кв.
Интересно почему ????
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #4 : 27 Листопад 2010, 19:21:36 »
Ну да я ошиблась там 0.7 А получается, то есть автомат на 1 А ставить?
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #5 : 27 Листопад 2010, 19:29:30 »
У меня еще вопрос. По поводу розеточной  сети. В госте написано что если на линии менее 10 розеток  то  мощность берем 100 Вт на розетку. У меня на линии 5 розеток, мощность 500 Вт, ток 2.3 А, автомат какой ставить? 4 А?
но розетка рассчитана на 16 А. Так получается при 4 А автомата даже чайник вскипятить нельзя будет? так какой автомат ставить?
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #6 : 27 Листопад 2010, 19:44:48 »
Ну да я ошиблась там 0.7 А получается, то есть автомат на 1 А ставить?
Примерно так, но я бы поставил бы хотя бы 2-3А  (хотя никогда такого не делал), потому что какой смысл на две маломощные люстры ставить отдельный защитный аппарат ??? =-0, ведь эти люстры легко можно объединить с другой освещенченской группой или с  группой розеточной сети?

У меня еще вопрос. По поводу розеточной  сети. В госте написано что если на линии менее 10 розеток  то  мощность берем 100 Вт на розетку. У меня на линии 5 розеток, мощность 500 Вт, ток 2.3 А, автомат какой ставить? 4 А?
но розетка рассчитана на 16 А. Так получается при 4 А автомата даже чайник вскипятить нельзя будет? так какой автомат ставить?
Интересно что за ГОСТ (уточните пожалуйста), меня учили что на каждую розетку местного освещения берут 60Вт, про силовые розетки - надобно смотреть что будут подключать ИМХО.
"Автомат" на розетки с силовыми нагрузками, номиналом меньше 16А , ставить смысла нет - в лучшем случае о Вас, не совсем добрым словом вспомнит заказчик, включив в эту розетку чайник или т.п.
"Автомат" в 16А по любому сработает в средне статистическом объекте ИМХО.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #7 : 27 Листопад 2010, 19:48:43 »
В том то  и дело что изначально когда делала проект рассчитывала не по 100 Вт на розетку,на что заказчик мне написал что брать мощность 60 Вт
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #8 : 27 Листопад 2010, 19:50:46 »
а что такое розетки местного освещения?
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #9 : 27 Листопад 2010, 19:54:59 »
СП31-110: "...при числе розеток до 100 принимаемая 0,1, св. 100- 0,06 кВт".
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #10 : 27 Листопад 2010, 20:12:26 »
В том то  и дело что изначально когда делала проект рассчитывала не по 100 Вт на розетку,на что заказчик мне написал что брать мощность 60 Вт
Я не понял, в проекте принято 60Вт или 100Вт?

а что такое розетки местного освещения?
Норматива не знаю, но знаю точно что розетки в офисе могут быть только местного освещения, в которые могут быть включены настольные светильники. Сеть розеток местного освещения подключается к освещенческой группе. Если присутствуют розетки для подключения СВЧ, чайника и т.п., то как правило они должны находится в комнате приема пищи, либо должны отдельно выделены в том же офисе, как розетки для подключения определенных потребителей и должны подключатся к отдельной розеточной группе через устройство защиты от токов утечки.

P.S. Укажите  свою страну в профиле.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #11 : 27 Листопад 2010, 20:24:00 »
в проекте было заложено более 100 Вт на розетку,заказчик попросил 60 вт на розетку,в госте прочла что нужно 100 вт исли меньше 10 розеток и 60 вт если больше,так что исхожу из можности 60 вт на розетку.
вообще это проект музей и помещения там-это экспозиции и подсобки
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #12 : 27 Листопад 2010, 20:48:31 »
То есть мои 4 А не защитят 1.5 кв.
Автомат не защитит кабель (провод) от перегрузки в том случае если тепловой расцепитель выше чем длительно допустимый ток линии (кабели). В вашем случае при 4А далеко до допустимого тока кабеля!

Что касаеться номинала автомата для розеток, то вам следует устанавливать на розетках автоматы с УЗО, а они в основном идут от 10А, я ставлю 16А на розетки, а на освещение 6...10...16А, в зависимости от тока группы! Удачи
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #13 : 27 Листопад 2010, 20:58:40 »
Спасибо
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #14 : 29 Листопад 2010, 09:22:28 »
Виктория8899, смело ставьте на группу освещения автомат с Iр=16А. Ведь вы защищаете, как писалось выше, не потребителя, а кабель. К тому же стоимость автоматов на 16 ниже, чем автоматы на 10А и ниже.

 