Ну да я ошиблась там 0.7 А получается, то есть автомат на 1 А ставить?
Примерно так, но я бы поставил бы хотя бы 2-3А (хотя никогда такого не делал), потому что какой смысл на две маломощные люстры ставить отдельный защитный аппарат

, ведь эти люстры легко можно объединить с другой освещенченской группой или с группой розеточной сети?
У меня еще вопрос. По поводу розеточной сети. В госте написано что если на линии менее 10 розеток то мощность берем 100 Вт на розетку. У меня на линии 5 розеток, мощность 500 Вт, ток 2.3 А, автомат какой ставить? 4 А?
но розетка рассчитана на 16 А. Так получается при 4 А автомата даже чайник вскипятить нельзя будет? так какой автомат ставить?
Интересно что за ГОСТ (уточните пожалуйста), меня учили что на каждую розетку местного освещения берут 60Вт, про силовые розетки - надобно смотреть что будут подключать ИМХО.
"Автомат" на розетки с силовыми нагрузками, номиналом меньше 16А , ставить смысла нет - в лучшем случае о Вас, не совсем добрым словом вспомнит заказчик, включив в эту розетку чайник или т.п.
"Автомат" в 16А по любому сработает в средне статистическом объекте ИМХО.