Автор Тема: Разделение PEN  (Прочитано 2664 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разделение PEN
« : 26 Листопад 2010, 10:57:42 »
Мой товарищ задал вопрос на ЭлектроАС, вот:
http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=240&p=2170&posted=1#post2170

Кто понимает зачем эти перемычки между РЕ и N (см. на схеме, предложенной ЭлектроАС)? Помогите человеку.
« Останнє редагування: 26 Листопад 2010, 10:59:25 від Dmitrik »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN
« Reply #1 : 26 Листопад 2010, 11:44:50 »

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN
« Reply #2 : 26 Листопад 2010, 17:34:24 »
Спасибо конечно, но там частный случай, надо смотреть схему ЭлектроАСа. У кого время будет, посмотрите пожалуйста. Их ответы только запутывают.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN
« Reply #3 : 26 Листопад 2010, 17:41:23 »
надо смотреть схему ЭлектроАСа

"Вы не авторизованы на сайте или не имеете доступа к этой странице."

Давайте сюда вашу схему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN
« Reply #4 : 26 Листопад 2010, 21:05:57 »
Вот так предлагает ЭлектроАС

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN
« Reply #5 : 26 Листопад 2010, 21:17:29 »
но там частный случай
Ни чего там частного. Читай куда послал Yurik.
Первая схема вернее будет.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN
« Reply #6 : 26 Листопад 2010, 21:31:41 »
Наши электросети (на небольшие объекты) требуют установку УЗО перед счетчиком, поэтому перемычки между N и РЕ в этом случае не будет. А так на схеме типовое решение №1 правельнее!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN
« Reply #7 : 26 Листопад 2010, 21:35:51 »
Да как по мне они обе были бы правильные, только без перемычек между шинами РЕ и N. Эти ж перемычки соединяют шины после разделения PEN! А эти схемы специалисты ЭлектроАСа рисовали. Вопрос только в этих перемычках. А тему я читал.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN
« Reply #8 : 26 Листопад 2010, 22:16:39 »
Вопрос только в этих перемычках.
Они для уравнивания потенциала!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN
« Reply #9 : 27 Листопад 2010, 00:23:34 »
По сх. 1:
PEN разделился на ГЗШ, дальше N пошел на счетчик , а РЕ на шину РЕ. Из счетчика вышел N и пришел на шину N. Вроде все хорошо. Но тут перемычка опять соединяет разделенные N и РЕ, что запрещено. И где же здесь уравнивание потециалов?
« Останнє редагування: 27 Листопад 2010, 00:42:55 від Dmitrik »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN
« Reply #10 : 27 Листопад 2010, 08:15:08 »
Но тут перемычка опять соединяет разделенные N и РЕ, что запрещено.
Да ты аправ не заметил сразу.
И где же здесь уравнивание потенциалов?
Выравниваешь нейтраль с землей. При перекосе без заземленной нейтрали, на ней наводится напряжение по отношению к земле, которое и может "драться" и выводить из строя аппаратуру.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN
« Reply #11 : 27 Листопад 2010, 08:50:58 »
Но тут перемычка опять соединяет разделенные N и РЕ, что запрещено
Это если УЗО стоит перед этой перемычкой, то да! А так если УЗО нет может она служит дополнительной, на случай если обрыв нуля на счетчике ИМХО!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN
« Reply #12 : 27 Листопад 2010, 10:09:08 »
Всем спасибо за ответы.

 