Автор Тема: Нужен ли контур заземления?  (Прочитано 3256 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужен ли контур заземления?
« : 25 Листопад 2010, 15:07:14 »
Здравствуйте, проконсультируйте по такому вопросу: щит уличного освещения (по схеме) размещается возле ТП на расстоянии 10-20 метров. Можно ли использовать РЕ проводник подключеный к шине заземления ТП для заземления щитка освещения. РЭС требует делать контур на щиток отдельно. Или есть другие варианты?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен ли контур заземления?
« Reply #1 : 25 Листопад 2010, 16:22:27 »
Можно ли использовать РЕ проводник подключеный к шине заземления ТП для заземления щитка освещения
Можно, если сечение PE проводника удовлетворяет требованиям гл. 1.7 ПУЭ, но если
РЭС требует делать контур на щиток отдельно
официально в технических условиях, то необходимо соблюсти требования ТУ.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: