Автор Тема: Защита от перенапряжения  (Прочитано 3970 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

ТОТО

  • Гість
Защита от перенапряжения
« : 24 Листопад 2010, 23:35:30 »
Добрый день! Для магазина при кабельном вводе:
1)220В; 6,0кВт. Что посоветуете поставить в ВРУ для защиты от перенапряжения.
2)380/220В; 6,0кВт. Что посоветуете поставить в ВРУ для защиты от перенапряжения.
Для магазина при воздушном вводе:
3)220В; 6,0кВт. Что посоветуете поставить в ВРУ для защиты от перенапряжения.
4)380/220В; 6,0кВт. Что посоветуете поставить в ВРУ для защиты от перенапряжения.
Спасибо!!!

ZEVS

  • Гість
Re: Защита от перенапряжения
« Reply #1 : 30 Листопад 2010, 12:00:11 »
от грозового перенапряжения планируете защищаться или сетевого? 8)

Offline вадим78

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от перенапряжения
« Reply #2 : 23 Вересень 2013, 18:02:00 »
чтобы не плодить темы..

индивидуальный жилой дом.
ввод на щит учета (на фасаде дома) выполнен кабелем СИП, от электроопоры с 4х проводной ВЛ линией проводом АС.

как в проекте внутреннего электроснабжения выполнить защиту от атмосферных перенапряжений и перенапряжений от возможного перехлеста фаз?

система заземления tn-c-s

согласно пуэ п.2.4.38 переход на кабель выполнить ОПН-П-0,38  или РВН-0,5 ?

допустимо их размещение на вводе в ЩУ или обязательно на опоре в месте перехода?
насколько необходимо дублировать защиту в ВРУ , например УЗИП класса I + II ?




Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от перенапряжения
« Reply #3 : 24 Вересень 2013, 09:21:14 »
При ответвлении от ВЛ (ВЛИ) кабелем, УЗИП устанавливаеться на опоре ответвления к объекту. При ответвлении проводом СИП, на на щит вводно-учетный установленый на фасаде часного дома, внутреннюю защиту от перенапряжений можно организовать согласно рекомендаций приведеных ниже или на форуме (данная тема уже рассматривалась).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline вадим78

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от перенапряжения
« Reply #4 : 24 Вересень 2013, 13:24:07 »
какого типа узип необходимо устанавливать в приведенном мною выше случае?

Offline вадим78

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от перенапряжения
« Reply #5 : 24 Вересень 2013, 16:56:21 »
набросал схему защиты

вентильные разрядники на опоре , с которой осуществляется вывод на ЩУ дома РВН-0,5
УЗИП в вводно распределительно щите класса I+II Hakel SPC 3.1 (TNC) или класса I+II+III Citel DS253VG-300