Дана точка подключения ВЛ-10кВ на опоре типа УОА10-1, я так понимаю в начале линии требуется установить разъединитель. Как правильно это выполнить - установить РЛНДз на угловой ответвительной и дальше промежуточными к КТП (в типовом не нашел такого решения) или правильней выполнить ответвление анкерной опорой АР-1 через 0,65L и на ней уже установить РЛНДз ?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы сделал так -
выполнить ответвление анкерной опорой АР-1 через 0,65L и на ней уже установить РЛНДз
;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы сделал так -
Цитата: altynd от Сегодня в 21:05:49
выполнить ответвление анкерной опорой АР-1 через 0,65L и на ней уже установить РЛНДз

Нужно сделать как можно дешевле, а первом варианте на 1 стойку меньше (нет подкоса), соответственно необходимо доказать невозможность варианта 1 что обоснует доп затраты на вариант 2.

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый altynd,
ответвление от магистрали ВЛ-10 кВ должно и со стороны магистрали, и со стороны КТП оканчиваться  анкерными концевыми опорами А10-1, (промежуточная опора не расчитана на односторонний изгибающий момент тяжения) и экономии в стояках вы не получите, решение, предложенное Sergey U. является правильным.
Вариант 1 (установка разъединителя ответвления на магистральной опоре) не согласует РЭС

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю