Автор Тема: Величина сопротивления заземления  (Прочитано 4723 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

alexxandr08

  • Гість
Здравствуйте!
Я в принципе не электрик но по роду деятельности нужно узнать...
Ситуация такая: ТП контур заземления 4ом кней подключена БС с контуром сопротивления 10ом, Энергонадзор утверждает что у БСдолжнобыть тоже 4. разьесните ситуацию пожалуйста...
Кто неправ тетка из надзора (если так то как обосновать) или инженер заложевший сопр. 10?

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что есть БС?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: SKlim
А что есть БС?
скромно подозреваю, что "базовая станция" мобильной связи. Тут вопрос наверно к специалистам, которые ими занимаются(лись), их есть у нас на форуме
я знаю не все, а только половину

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
смотри здесь
<a href="http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=205" />Основные требования по выполнению заземлений электроустановок,питающих оборудование цифровых систем передачи.djvu[/url]
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

alexxandr08

  • Гість
Да БС это базовая станция.
Спасибо за книгу щас поизучаю. :)
А где бы мне найти этих специалистов?

Величина сопротивления зависит от типа электроустановки, не вдаваясь в подробности, которые можно подчерпнут из главной книги электрика - ПУЭ, кажись глава 1.7.  Сопротивление 4Ом (при напряжении 380В) необходимо для энегогенерирующего оборудования таких как генератор или ТП. А вот 10Ом - это повторное присоединение PEN-проводника с ЗУ (заземление) и применяется для другого оборудования в том числе и распределительного которым и является ваше ВРУ! К примеру, сопротивление ЗУ воздушных линий вообще должно быть не более 30Ом! Короче ПУЭ под мышку и в дорогу! (Исключение если 4Ом это требование вашего оборудования, написано в паспорте). Ну или относится к молниезащите (сдесь я не силен))

 