Делал проект и вот после експертизы написали:
Выполнить "Расчет достаточности мощности тр-ров на ПС 35/10кВ", в исходных даных написали тоьлко 2 линии от Пс из 8-ми!
Думаю что 2-ух линий не достаточно, но скажу что подобный расчет сам не делал :-[
Скажите что надо для етого расчета?
Спасибо.
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Помогите пожалуйста, очень надо!!! :o
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
*Андрей*, а по етой бумажке можно что нить посчитать
ЛЕП у меня проверена все ОК
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а по етой бумажке можно что нить посчитать
А ЛЭП 10 кВ двухцепная что-ли? И что то за токи на бумажке? Линейные токи?
« Останнє редагування: 23 Листопад 2010, 12:52:14 від *Андрей* »

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
может что-типа такого (но это для 0,4кВ), а потом
Плюс проверить на пропускную способность ЛЭП 10 кВ после подключения обьекта.
« Останнє редагування: 23 Листопад 2010, 14:21:41 від erika24 »

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скажите что надо для етого расчета?
Спасибо.
получить такое письмо

jora

  • Гість
помогите с примером расчета ПС 110/10кВ! зарание благодарен!

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
помогите с примером расчета ПС 110/10кВ! зарание благодарен!
Рожкова, Козулин "Электрооборудование станций и подстанций", глава 5 "Главные схемы электростанций и подстанций" , в частности е) "Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанции"
Плюс ГОСТ 14209-97_Руководство по загрузке силовых масляных

 