Re: Мои выводы про TN-C-S (220V)
« Reply #30 : 23 Листопад 2010, 13:15:14 »
Повторное заземление на вводе линии питания в электроустановку здания (сооружения) в большинстве случаев обеспечивается основной системой уравнивания потенциалов, к которой присоединены проводящие части, имеющие контакт с землей
Маються на увазі металеві підземні комунікації що заходять в будівлю і приєднуються до основної системи зрівнювання потенціалів а не повторний контур заземлення . Такі комунікації виконують також роль заземлення .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мои выводы про TN-C-S (220V)
« Reply #31 : 24 Листопад 2010, 17:20:30 »
1.можно ли разделять PEN для однофазной сети
очень даже настаивают

« Останнє редагування: 26 Листопад 2010, 01:21:58 від Dmitrik »

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мои выводы про TN-C-S (220V)
« Reply #32 : 26 Листопад 2010, 01:22:11 »
В ПУЭ же говорится только про трехфазную сеть

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мои выводы про TN-C-S (220V)
« Reply #33 : 26 Листопад 2010, 06:06:58 »
В ПУЭ же говорится только про трехфазную сеть
Ак как вы обеспечите установку УЗО, уравнивание потенциалов и т.д., если не разделять РЕN на вводе?
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мои выводы про TN-C-S (220V)
« Reply #34 : 26 Листопад 2010, 09:14:13 »
Ну там же четко говорится в трехфазных можно совмещать, может они таким образом заменили пункт?:
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии
В ПУЭ 2009 такого пункта не нашол.

zakman

  • Гість
Re: Мои выводы про TN-C-S (220V)
« Reply #35 : 28 Листопад 2010, 15:43:17 »
Зачем морочить голову себе и форумчанам. Я работаю на фирме, которая занимается заземлением. По новых нормах. В учреждениях, вроде вашего. Надо делать заземление и ни один инспектор не придрется. Другого выхода нет.

 