Из прочитанного в ДБН В.2.5-23:2010:
2.1 У споруджуваних, а також тих будинках та спорудах, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S.
В мережах із системою заземлення TN-C-S розділення PEN-провідника на РЕ- і N-провідники рекомендується виконувати у ВП, ВРП, ГРЩ на вводах у будинок (споруду).
У будинках та спорудах із вбудованими і прибудованими ТП перевагу треба віддавати мережам із системою заземлення TN-S відповідно до ДБН В.2.5-27 та глави 1.7 ПУЕ.
и
Ці Норми не поширюються на проектування мобільних (інвентарних) будинків з металу або з металевим каркасом для вуличної торгівлі і побутового обслуговування; на проектування спеціальних електроустановок в лікувально-профілактичних закладах, наукових установах, закладах культури та дозвілля; на проектування електрообладнання санітарно-технічних, протипожежних установок, ліфтів, підйомників та іншого технологічного обладнання; електроустановок котельних, бойлерних, насосних водопостачання і каналізації, ДЕС, а також електроустановок, які за своїми характеристиками повинні бути віднесені до електроустановок промислових підприємств.
и
4.27 На всіх об'єктах житла і громадського призначення слід застосовувати кабелі і проводи з мідними жилами.
Мережі живлення і розподільні мережі, якщо їх розрахунковий переріз дорівнює 16 мм2 і більше, як правило, виконуються кабелями і проводами з алюмінієвими жилами.
и ПУЭ 2009:
1.7.145 В системе TN для трехфазных воздушных и кабельных линий, жилы
которых имеют сечение не менее 10 мм2 для медных и 16 мм2 - для алюминиевых проводников, функции защитного (РЕ-) и нейтрального (N-) проводников можно совмещать в одном РЕN-проводнике при условии, что рассматриваемая часть электроустановки не защищена У30.
Мое понимание:
1. На объектах гражданского назначения использовать алюминиевые провода и кабели не менее 16 мм2, кроме насосов и т.п.
2. При подключении однофазного абонента, к примеру от ВРУ многоэтажного дома, использовать трехжильный алюминиевый кабель от этого ВРУ до ящика учета абонента сечением не меньше 16 мм2 (т.к. или медь от 2,5 или алюминий от 16мм2, а трехжильный, т.к. PEN можно иметь только в трехфазной сети)
3. Как быть с однофазными ответвлениями в дома от ВЛ???, если ДБН говорит: У споруджуваних, а також тих будинках та спорудах, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S, ноВ системе TN для трехфазныхвоздушных и кабельных линий, жилы
которых имеют сечение не менее 10 мм2 для медных и 16 мм2 - для алюминиевых проводников, функции защитного (РЕ-) и нейтрального (N-) проводников можно совмещать в одном РЕN-проводнике при условии, что рассматриваемая часть электроустановки не защищена У30
4. Где взять 3х жильный АВВГ? чтобы протянуть от ВРУ до ящика учета, т.к. разделить PEN нельзя
5. Я так понял из картинки в ПУЭ, что корпуса эл. шкафов можно не заземлять а присоединять к шине РЕ
Что я неправильно понял? Помогите разобраться. Спасибо