Автор Тема: Объединение контуров заземления старой и новой ПС  (Прочитано 2298 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

frez4

  • Гість
Добрый день.
Имем 2 подстанции (ПС): новую и старую, которая перестанет существовать, но на территории которой остается здание с IT-оборудованием и другими электропотребителями с системой заземления TN-C. Расстояние между ПС порядка 100м. Предполагается запитать здание от новой ПС по стороне 10кВ через оставленные в работе и принадлежащие старой ПС ТСН. Ворос: следует ли объединять контуры заземления новой и старой ПС?
Спасибо.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да. А вот IT-шный отделить.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А по-моему, не обязательно. Объединить, оно, конешно, нарушением не будет, но за 100 м... Зачем?
« Останнє редагування: 29 Жовтень 2010, 15:05:43 від SKlim »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем?
"Зачем" ТСН у них там остался?
« Останнє редагування: 29 Жовтень 2010, 21:40:23 від Бригадир »

frez4

  • Гість
Да. А вот IT-шный отделить.
Не понял? Вы имеете ввиду что? Оборудование IT или систему заземления IT?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
frez4, а мы о чем говорим?

frez4

  • Гість
frez4, а мы о чем говорим?
Я о системе заземления. Старая ПС имеет TN-C. IT-оборудование - TN-S. Разделение TN-C на TN-S только для IT-оборуд. происходит в ГРЩ. Вроде все предельно ясно объяснил? А теперь можете пояснить: а IT-шную отсоединить?

frez4

  • Гість
Да. А вот IT-шный отделить.
Бригадир, на каком основании?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
IT-шную отсоединить?
Не отсоеденить, а отдельный контур. Ну в нормы по IT я не лез, но по общениям на объектах с ITшниками разговор шел об отдельном контуре или каких-то особых подсоединениях.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну в нормы по IT я не лез, но по общениям на объектах с ITшниками разговор шел об отдельном контуре или каких-то особых подсоединениях.

12.3 В електроустаткуванні різного призначення і напруги для заземлення повинен застосовуватись один спільний заземлюючий пристрій. Ця вимога не відноситься до спеціального заземлення технологічного обладнання і пристроїв (наприклад, до заземлення обладнання в обчислюваних центрах, інженерно-лабораторних корпусах, системах зв'язку і передачі інформації, лікувально-профілактичних закладах тощо), яке виконується згідно з відповідними технічними вимогами до вказаного обладнання і пристрою.

Це з покійного 23-го ДБН, думаю в діючих нормах теж шось таке є.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.