Добрый день подскажите пожалуйста косинус фи для VRV систем кондиционирования, для наружных блоков!!!!, вентиляционщики не дают, не знают...и если кто знает, какой коэфициент использования у ВРВ системы кондиционирования...спасибо за помощь

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Любой двигатель без привода в среднем 0,7. Коллекторные с гармониками.

Offline Андрей Александрович

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
может быть не спорю, но у врв систем точно выше

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По ДБН-у у систем кондиционирования косинус зависит от мощности - чем она меньше, тем косинус выше и он колеблется от 0,65 до 0,85 - п.3.34
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрей Александрович

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
а реально?? ::)

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
РЕально кос фи намного выше. Вот недавно подключали. Думаю cos f пощитаете. Табличка с VRF  системы ( наружный блок)
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Андрей Александрович

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
оооо...получается 0,94-0,95!!! спасиб большое!!! так это другое дело)))

Offline Андрей Александрович

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
хотя максимальный ток меня пугает, наверно пускавой, тогда около косинус около 0,7(((((получается

 