Автор Тема: Выбор сечения кабеля  (Прочитано 7414 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #15 : 08 Квітень 2011, 08:32:59 »
Может не кабель, а СИП (раз уж по опорам)?
Но в любом случае сечение кабеля (СИПа) 50 мм2. Потери  4,8%. Косинус взял 0,8.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #16 : 11 Квітень 2011, 11:36:53 »
Алюминий 50 мм2 - потери 4,5%
Алюминий 70 мм2 - потери 3,2%
Медь 35 мм2 - потери 4,0%
Медь 50 мм2 - потери 2,8%
Выбирайте. ИМХО - Алюминий 50мм2 - оптимальное решение
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #17 : 12 Квітень 2011, 14:45:15 »
Так что же все таки лучше, если по столбам тянуть  АВВГ 4*50 или СИП 4*50?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #18 : 12 Квітень 2011, 15:24:12 »
Однозначно СИП.

Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #19 : 12 Квітень 2011, 15:43:05 »
но в принципе аввг тоже подойдет? только его проблемно будет крепить, а эксплуатационные характеристики в нем все таки наверное лучше не так ли?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #20 : 12 Квітень 2011, 16:38:35 »
Изоляция СИПа выполнена с светостабилизированного сшитого полиэтилена, что означает, что его можно вешать на открытом солнце. А кабель не годится для таких целей, + кабель придется вешать на трос. Посмотрите также эту тему:
http://eom.com.ua/index.php/topic,7593.msg54050.html#msg54050

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #21 : 12 Квітень 2011, 16:44:57 »
А кабель не годится для таких целей
Почему ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #22 : 13 Квітень 2011, 09:14:18 »
Ну честно говоря не знаю откуда ноги растут.  Вот нарыл только в Белорусове:
светостойкость от 1000-2000 часов. Разве это много?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #23 : 14 Квітень 2011, 10:39:07 »
Выскажу свое мнение на тему СИП или кабель по тросу: СИП - более современное удобное и элегантное, что ли, решение. Но и на кабель по тросу в нормах прямого запрета нет. Другое дело что в Киеве Киевнегро в ТУ прямо прописывает: кабель в земле или СИП. Поэтому в Киеве фокус с кабелем по тросу не пройдет, а вот в регионах - кто знает.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.