    Доброе время суток!!!
Подскажите пожалуйста, кто то сталкивался с отключением газа, при включении пожарной автоматики. 
Есть нормативный документ???

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пособие к СНиП II-35-76 п.8.6.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в чем вопрос?
Надо ли отключать, Вам могут сказать только котельщики (технологи данного инженерного оборудования). Они же Вам должны выдать задание: такой-то сигнал туда-то.

Offline Jmyr

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, вопрос в том что надо или нет. От котельщиком много не допросишься,  да и не в них дело.
А именно в нормах
Илья,   ты бы мне смог скнуть это пособие. А то что то его нет, в интернете. 

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
скнуть это пособие
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ДАХОВИХ, ВБУДОВАНИХ І ПРИБУДОВАНИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК ТА УСТАНОВЛЕННЯ ПОБУТОВИХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ, ПРАЦЮЮЧИХ НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ
2-е видання, перероблене та доповнене
(Посібник до СНиП ІІ-35-76)
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, вопрос в том что надо или нет. От котельщиком много не допросишься,  да и не в них дело.
Не Вам определять надо или нет! Отключите что-нибудь по собственной инициативе, а оно рванет или испортится. Или Вы знаток котельного оборудования любой марки? Не просят, ну и сидите тихо. Заложите возможность на случай, если в последний момент проснуться.
В принципе, дело хозяйское. Но не советую проявлять такую инициативу...

Offline Jmyr

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, я должен предусмотреть в проекте отключение газа, вот я и задал этот вопрос, спасибо Roman3R, за РЕКОМЕНДАЦИЮ.
Свои  контакты я заведу в тепло генераторную  на всякий случай, спасибо rga,
« Останнє редагування: 17 Листопад 2010, 09:18:08 від Jmyr »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Свои  контакты я заведу в тепло генераторную  на всякий случай
тоже не советую, в схеме просто предусмотреть, указать для чего и в скобках (резерв), например.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я должен предусмотреть в проекте отключение газа,
тоже не советую
Не сколько "не советую"... Надо - значит надо.
Но откуда-то это "надо" взялось. Самому придумывать "надо" - вот это не советую. "Надо" может взяться только от ГИПа объекта или котельщиков. В задании. Ведь "заводить" надо не вообще, а в какой-то шкаф. Может понадобиться коммутация как 24В так и 220В. А это - совершенно разные сигналы.
А абстрактное "надо" и "заведу на всякий случай" - это не правильно. Вы завели "на всякий случай", а монтажникам мучайся куда этот "всякий случай" девать?
Вот куда монтажная организация должна будет всунуть этот Ваш провод? Или им самим по котельщикам бегать? А если у тех в проекте никакого отключения нет? И никаких клемм не предусмотрено? Или предусмотрено 220В, а Вы выдаете 24В? Что дальше? Чьи проблемы? Они не подключат - значит нарушат Ваш проект. А выполнить е го они не могут, потому как выведено что-то незнамо куда. Как минимум, это непрофессионально (извините).

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, согласен на все 100.
Отсюда, Jmyr, прежде чем приступать к проектированию - собрать ТЗ по всем разделам (ТХ, ОВ и т.д.). При "взрослом" подходе естественно.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 В проектах ПС никаких проводов  не надо тянуть в котельную на отключение клапанов подачи газа, это делают автоматчики, ссылаясь на  ППКП запроектированный в разделе ПС.Jmyr, Вы просто предусмотрите чтоб в ППКП было свободное реле, а на схеме укажите что оно для отключения клапана подачи газа в случае пожара в котельной (если на него ссылаются автоматчики). Только при условии что данный ППКП защищает котельную.
« Останнє редагування: 18 Листопад 2010, 12:58:50 від Илья »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
предусмотрите чтоб в ППКП было свободное реле, а на схеме укажите что оно для отключения клапана подачи газа в случае пожара в котельной
Закрытие клапана на газопроводе предусматривается не только от пожарной сигнализации но и от сигнлизации загазованости .
п.8.6 Посібник до СНиП ІІ-35-76 . Автоматичне закриття швидкодіючого запірного клапана на вводі газу в котельню повинно бути передбачено при спрацюванні системи сигналізації про загазованість котельної, системи пожежної сигналізації та при відключенні електроенергії.
« Останнє редагування: 18 Листопад 2010, 12:54:46 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И от
Quote (selected)
сигнлизации загазованости
тоже. Только в проекте ПС этого нет.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Илья, автоматчики случаются далеко не на каждом объекте. И тянуть бывает, что приходится. Но только по ЗАДАНИЮ, в котором обозначается что и куда.
Плюс, вопрос взрывобезопасности этого самого сигнала, поскольку шкафы котельщиков стоят часто прямо в котельной. Мы чаще всего ставим коробочку у входа, подводим туда сигнал и выдаем им задание - берите там-то.

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
и выдаем им задание - берите там-то
.Все таки они есть. :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю