Защита кабеля
« : 17 Листопад 2010, 13:51:27 »
Подскажите, пожалуйста, на какой высоте должен быть защищен кабель в жилом здании. Где написано?
Спасибо!

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабеля
« Reply #1 : 17 Листопад 2010, 14:07:51 »
Защищен от чего, что за кабель, где конкретно прокладывается

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабеля
« Reply #2 : 17 Листопад 2010, 14:24:36 »
Кабель должен быть защищен от мех. повреждений на высоту до 2-х м. То ли ПУЭ, то ли ДБН, не помню точно.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабеля
« Reply #3 : 17 Листопад 2010, 14:44:59 »
"на высоту до 2-х м" - это в ДБН говорится о защите кабелей освещения лестничных клеток. Но я не утверждаю, что подобного требования нет где-нибудь ещё
я знаю не все, а только половину

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабеля
« Reply #4 : 17 Листопад 2010, 14:52:07 »
СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" п. 3.63:
Бронированные и небронированные кабели внутри помещений и снаружи в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, грузов и механизмов, доступность для неквалифицированного персонала), должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 м от уровня земли или пола и на глубине 0,3 м в земле.
Если выход кабеля из траншеи на фасад здания, то типовой А5-92, лист 53

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабеля
« Reply #5 : 17 Листопад 2010, 14:55:31 »
п. 2.1.52 ПУЕ

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабеля
« Reply #6 : 17 Листопад 2010, 15:04:01 »
Здравствуйте все. Добавлю, также есть и в ПУЭ (Россия) Цитата п.2.3.15 "...кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;..."  Это третий абзац с конца.
С уважением.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабеля
« Reply #7 : 17 Листопад 2010, 16:15:22 »
А вот еще
ПУЭ 2.1.54 Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов,
кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже
1Р20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания
не нормируется.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабеля
« Reply #8 : 17 Листопад 2010, 17:06:11 »
Спасибо всем.
Правильно я понял, что чем защищать кабель не нормируется?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабеля
« Reply #9 : 17 Листопад 2010, 17:29:00 »
ДБН (новый) 4.52 (процитировать не могу), там отчасти есть ответ на вопрос
я знаю не все, а только половину

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабеля
« Reply #10 : 17 Листопад 2010, 18:49:17 »
По табл. 2.1.2 ПУЭ 2009  на высоте 2 м от земли в помещении и на улице я могу защитить кабель пластиковой трубой, а стальной трубой с толщиной стенки меньше 2 мм не могу?

 