Автор Тема: Заземление электроприёмников цеха. Дублирование заземления от контура пятой жилой кабеля?  (Прочитано 6384 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Ren_Gen

  • Гість
 Здравствуйте форумчане!

Кто знает в каком нормативе указано, что помимо пятой жилы в кабеле, мы должны класть по периметру полосу и от нее повторно заземлять (дублировать 5-ую жилу) эл.приемник! И что это вообще будет, уравнивание потенциалов или заземление (зануление)?
 
 З.Ы. Проектирую производственное помещение в котором стоят станки, нужно ли мне класть по периметру полосу и к ней  дополнительно присоединять эл.приемник или нет? Ведь у нас к нему идет пяти жильный кабель.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
помимо пятой жилы в кабеле, мы должны класть по периметру полосу и от нее повторно заземлять (дублировать 5-ую жилу) эл.приемник
Для системи TN додатково заземляти не потрібно . ПУЕ Рис.1.7.1
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Ren_Gen

  • Гість
А в каком случае нужно класть полосу по периметру? Просто сколько видел проектов, везде в эл.щитовых и в вент.камерах проектируют полосу!

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ren_Gen, Якщо у тебе крім електрообладнання підключеного кабелями необхідно виконувати багато заземлень: наприклад-підкранові рельси, трубопроводи, стави тощо.

Ren_Gen

  • Гість
Братья славяне! :) Можно попросить Вас изъясняться, на  русском т.к. я из Белоруссии и мне с трудом удается понять о чем вы говорите!  :-[

З.Ы. Хотя Белорусский с Украинским чем то схожи :)

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ren_Gen, Якщо у тебе крім електрообладнання підключеного кабелями необхідно виконувати багато заземлень: наприклад-підкранові рельси, трубопроводи, стави тощо.
Если кроме електрооборудования, подключенного кабелями необходимо виполнить много заземлений: например -подкрановые рельсы, трубопроводы, ставы и т. п.

от себя: имхо, в любом случае это будет ближе к выравниванию потенциалов.

Ren_Gen

  • Гість
Так значит в эл.щитовой и тех.помещениях выполнять прокладку полосы по периметру не обязательно, если это система TN!


Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

proektant.ua

  • Гість
Привет всем!
Вопрос по данной теме.
Есть производственное 3-х этажное помещение с станками и т.д. на всех трех этажах(производство вент решоток и систем вентиляции) Конструкция стен - сендвич, то есть  стена внутри походу железная. Нужно ли класть по периметру полосу и к ней  дополнительно присоединять станки? Если нужно то как это сделать? А может можна использовать метал самой стены вместо этой полосы? Какие у кого соображения, буду рад любой помощи!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
может можна использовать метал самой стены вместо этой полосы
Можно использовать маталлокаркас здания к которому крепятся сендвичпанели для заземления конструкций и оборудования без электроустановок .
« Останнє редагування: 06 Квітень 2011, 11:00:56 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А может можна использовать метал самой стены вместо этой полосы?
Нельзя.
Можно использовать пятую жилу, но при этом необходимо выполнять расчеты.
А из чего выполнены перекрытия?


proektant.ua

  • Гість
НУ на щет 5-й жилы то понятно, у мене к каждому станку идет 5-жильный кабель. Но кроме этого нужно же ещё и сиситему выравнивания потенциалив полосой по периметру?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Система выравнивания потенциалов выполняется на вводе в здание. Сечение 5-ой жилы расчитывается,  и оно может оказаться больше сечения фазных. Насчет перекрытий я имел в виду панели или монолит? Если монолит или плиты лежат на металлоконструкциях то можно использовать эти конструкции или арматуру, при условии надежной электрической связи. Но тут возникает проблема с молниезащитой, если в качестве молниезащиты используются конструкции здания. В этом случае УЗИП не будет защищать оборудование.

 