Автор Тема: Поворот кабеля в траншее в стальной трубе под автодорогой...  (Прочитано 2855 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline anatoliy_XXX

  • **
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабель АСБ-1 4х150 (0,4кв)( внешний диаметр 45,4мм , минимальный радиус изгиба кабеля 25D), кабельная линия проходит под автодорогой в стальной безшовной трубе д.102мм (ГОСТ 8732-78) на глубине 1м.
Как сделать поворот на 90 град. в горизонтальной плоскости под покритием автодороги? Какое колено брать для поворота и какая технология уплотнения ?

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И как дальше?, если под покрытием повернуть на 90 , то кабель пойдет вдоль дороги , а потом что? что потом было?

Offline anatoliy_XXX

  • **
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А дальше в такойже трубе . Какое колено применить подскажите?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как сделать поворот на 90 град. в горизонтальной плоскости под покритием автодороги?

Взяти відрізок труби і на місці зігнути його на 90 градусів за допомогою трубогиба, який може забезпечити необхідний вам діаметр 25d. Чи ви маєте на увазі, як це зробити без руйнування покриття автодороги?
« Останнє редагування: 15 Листопад 2010, 20:22:58 від O.S. »

Offline anatoliy_XXX

  • **
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как соединять трубу-колено-труба и как кабель потом протягивать ?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
З"єднання, очевидно, за допомогою муфт. Цитую:

4.5. Для соединения и присоединения стальных труб следует применять: муфты прямые по ГОСТ 8966-75, муфты чугунные по ГОСТ 8954-75*, муфты переходные по ГОСТ 8957-75*, футорки по ГОСТ 8960-75*, контргайки по ГОСТ 8968-75, сгоны по ГОСТ 8969-75, прил. 14. Допускается применять муфты раструбные и мерные отрезки труб большего диаметра, а также гильзы из листовой стали, изготавливаемые в МЭЗ.

 А як протягнути -- чесно сам не знаю. Можливо зробити радіус кривої повороту більше ніж 25d, щоб плавніший був поворот.

Offline anatoliy_XXX

  • **
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вирішив зробити два повороти коліна-по 135 град. і всатвку між ними з труби 

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как соединять трубу-колено-труба и как кабель потом протягивать ?
Взять на повороте трубу большего сечения, изогнуть для обеспечения радиуса поворота кабеля (25D), оставив по краям прямые участки;
вставить во внутрь поворотной трубы прямые трубы 102 мм и уплотнить (при необходимости загерметизировать)

Offline anatoliy_XXX

  • **
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Решил еще проще в местах поворота кабельный КОЛОДЕЦ - типа ККС :)

*Svetlana*

  • Гість
Пересекать кабелем автодорогу, к тому же высоковольтным надо под прямым углом. Во-первых, если когда-то придется менять кабель, как его через несколько лет вытащить из трубы, согнутой под углом. Во-вторых, знаю на собственном опыте согласования проектов с электрическими сетями такое никогда не согласуют.

 