Автор Тема: Автоматическое отключение аварийного участка  (Прочитано 2835 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Давно хотел поинтересоваться мнением форумчан об использовании время-токовых характеристик для определения времени отключения однофазного КЗ в системе TN.
Россия:
Цитата: ПУЭ
1.7.79  В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.
Украина:
Цитата: ПУЭ
1.7.82  Для распределительных цепей, питающих распределительные, групповые и другие щиты и щитки, а также групповых цепей с рабочим током более 32 А время автоматического отключения не должно превышать 5 с.
Цитата: ДБН В.2.5-27-2006
2.4.1.14  Для распределительных цепей, а также групповых цепей с рабочим током более 32 А независимо от значения номинального напряжения допускается принимать время автоматического отключения питания большее, чем указанное в таблице 2.1, но не большее 5 с
Как пример выкладываю ВТХ популярного автоматического выключателя ВА 04-36 (250 А) Ульяновского завода "Контактор".
Суть вопроса: На ВТХ есть характеристики работы в холодном состоянии и в нагретом. Как определить расчетное время срабатывания теплового расцепителя при кратности тока КЗ I/Iнр, например, 6?
Варианты по графику от 0,35 с до 2 с (в нагретом состоянии) и от 2 с до 10 с (в холодном состоянии).
Вопрос: Какое расчетное значение времени отключения принимать для проверки на соответствие нормативным требованиям?
« Останнє редагування: 15 Листопад 2010, 10:30:50 від PrepsuPatha »

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вложение

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мабуть все-таки не ВАХ, а ВТХ.
Я беру криву і час визначаю рівно посередині. Не знаю, правильно це чи ні. Але мабуть правильно, бо найбільша імовірність спрацювання автомата -- якраз за середній час, а все шо вправо і вліво -- це вже "разброс", і імовірність спрацьовування вже менше.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мабуть все-таки не ВАХ, а ВТХ
Конечно ВТХ. Смутило название рисунка.

Я беру криву і час визначаю рівно посередині
Тоже берем по средней линии, но все же терзают смутные сомнения: середня лінія -
найбільша імовірність спрацювання автомата
В пример приведу первое включение автомата (из холодного состояния) сразу на КЗ - тогда из "холодной" зоны по характеристике "наиболее вероятное" время отключения составит 4,5 с для I/Iнр=6, а для кратности 5 превысит преславутые 5 с.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проблема ще в тому, що у 90 % автоматів, з якими я працюю, ця часострумова характеристика дається не в такому вигляді, як ви представили (з поділом на спрацьовування з холодного і гарячого стану), а просто дається дві криві, між якими розташована зона спрацьовування, і більш нічого.
« Останнє редагування: 02 Лютий 2012, 12:06:20 від O.S. »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.