  ПУЭ  это  вообще  вытяжка  некоторых  фраз  из  ГОСТ, МЭК, СП, СНиП  и  не  всегда  что-то  обьясняет,  Как  вывод  плюньте. Или  если  хотите  углубиться ищите ГОСТ, МЭК, СП, СНиП   Проще  говоря  автомат  или  плавкая  вставка  должны  сработать при КЗ  в конце  линии или  при  перегрузке данной  линии  не  доводя  до   оплавления  и  возможного  возгарания . Если Автомат,  то   важна  категория  (  B.C.D )
допустим проложили ВВГнг3*2,5   расчитали  ток  нагрузки  -10 А,напрашивается автомат на 16А  , расчитали ток  КЗ в конце линии 120 А .  категория С от 5 до10 In   то есть 80-160 А  вывод - не сработает
берем  категорию В 4-7 In   гарантированная  заводом  сработка  112 А    подходит !
Или  вместо ВВГнг 3*2,5  используем 3*4  за  счет  снижения  потерь КЗ вырастает и ставим 16А  кат.С
А  нулевую жилу  там  задели  в  связи  с  термической  стойкостью при  токах  перегрузки
у  всех  категорий  автоматов   она  одинаковая . Если  кабель * с плюсом* то есть  с  нулевой  жилой  сечением  меньше  чем  фазная  то при  допустимом токе для  фазной  нулевая уже расплавиться . лично  я  в  проекты  никогда  кабеля    * с плюсом*  не  использовал ,  да  помоему  и  производить их  завязывают .
Еще  существуют  автоматы  с  электронным  расцепителем у  них  очень  широкая регулировка расцепителя  КЗ  в  самых  тяжелых  случаях использую  их, и  указываю  в  проекте  что отрегулировать  на   столько то .  Сейчас  очень  много  производителей  ,в  основном  Китай (ИЭК,ЭКФ,УЗОЛА,CHINT ) у  всех  свои  характеристики  нужно  пользоваться  их  каталогами .  Среди  наших  производителей  практически все   г-но , особенно автоматы  АП не  проектируйте с  ними !  выгорают  полностью  не  срабатывая

Дмитрий2022

  • Гість
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #46 : 05 Грудень 2010, 19:49:33 »
Я  тут  почитал что  пишут  вообще  запуталься  что  обсуждают , толи ПУЭ, толи  как  считать ,  толи  как  автомат  подобрать . и  тут  же  стало  стыдно как  неграмотно  пишу  без  ссылок  на РД  с  номерами . извиняюсь,  просто  времени  запоминать  нет . Все  что  написал - из  жизни  так-как  кроме  проектирования  занимаюсь монтажом  а  потом  испытаниями  того  что  смонтировали ,  в  голове  только  ощее  понятие  того  как  НАДО . Кстати  когда  есть  возможность( кто-то дельную  мысль  кинул)  лучше  заранее замерить КЗ а  потом  характеристики  автомата .  я заметил  по  практике если  действительно  все  расчитывалось  и  подбиралось то  рассхождения  в  замерах  и  расчетах  небольшие  А то  потребителей -заказчиков  жалко,  ведь  для  них  автомат  бывает  * слабый ( если  сработал)  и  мощный  (если  стоит)* А потом пожарных  вызывают.... Если  нужны  формулы , сброшу

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #47 : 05 Грудень 2010, 22:14:43 »
Автомат,  то   важна  категория  (  B.C.D )
предлагаете проверку (подбор автомата) чисто от кратности заканчивать(выбирать), вот  чем я интересуюсь, так это  концом расчета, а не как считать вплоть до нахождения сопротивления шинок, контактов автомата  т.д

Дмитрий2022

  • Гість
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #48 : 06 Грудень 2010, 06:52:56 »
  Если  я  правильно  понял   про  конец  расчета , это  как оформить или  описать  в  проекте   аппарат  защиты  ?  В  принципе  никакого * конца  расчета *  нет  . Вы      сверяете  характеристики автомата  с  вашими  расчетными  данными по  линии   и  на  основании  вашего  вывода  ( сейчас  не  требуеться  экспертиза  проекта,  вся  ответственность  висит на  проектировщике ) ставите  его  на  защиту  в  ваш  проект . вроде  бы так

Offline Youdjeen

  • **
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 43
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #49 : 06 Грудень 2010, 10:43:32 »
Если  нужны  формулы , сброшу

Будьте добры, пожалуйста на youdjeen@mail.ru

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #50 : 06 Грудень 2010, 13:12:45 »
а лучше сюда с выводами об автоматах 
ставите  его  на  защиту  в  ваш  проект

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #51 : 06 Грудень 2010, 13:36:27 »
сейчас  не  требуеться  экспертиза  проекта,  вся  ответственность  висит на  проектировщике
Откуда сведения? Можно обоснование?

Дмитрий2022

  • Гість
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #52 : 06 Грудень 2010, 15:37:56 »
Откуда сведения? Можно обоснование?

Если  вы  вступили  в  СРО  то  вы  об  этом  знаете ,   формулы  и  т.д   чего  нибудь  сброшу  просто  счас  времени  нет   

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #53 : 06 Грудень 2010, 23:56:55 »
Если  вы  вступили  в  СРО  то  вы  об  этом  знаете
Вы из РФ?
Укажите в своем профиле страну и не будет таких вопросов :thumbsup:

Sapog

  • Гість
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #54 : 09 Грудень 2010, 21:16:07 »
  ПУЭ  это  вообще  вытяжка  некоторых  фраз  из  ГОСТ, МЭК, СП, СНиП  и  не  всегда  что-то  обьясняет,  Как  вывод  плюньте. Или  если  хотите  углубиться ищите ГОСТ, МЭК, СП, СНиП 

и в каком же СНиПе или Госте вы прочитаете о том, как ПРАВИЛьно выбирать кратность автовата? Только ПУЭ. Как считать токи КЗ - это да, и гост и рд.

допустим проложили ВВГнг3*2,5   расчитали  ток  нагрузки  -10 А,напрашивается автомат на 16А  , расчитали ток  КЗ в конце линии 120 А .  категория С от 5 до10 In   то есть 80-160 А  вывод - не сработает

80-160А...и с чего же взяли, что на 120А  автомат не сработает то?

берем  категорию В 4-7 In   гарантированная  заводом  сработка  112 А    подходит !

Ну по вашей логие тогда чего уж, берем АП50 с кратность 3,5In=3,5*16=56А < 120А, значит сработает)))

Или  вместо ВВГнг 3*2,5  используем 3*4  за  счет  снижения  потерь КЗ вырастает и ставим 16А  кат.С

нее. я конечно понимаю что это все как пример. так абы какбы. но не до такой же степени. Люди ведь читают, а потом так в проекте считать будут.

Среди  наших  производителей  практически все   г-но , особенно автоматы  АП не  проектируйте с  ними !  выгорают  полностью  не  срабатывая
не правда. курский завод делает отличные автоматы. единственные в своем роде...

Sapog

  • Гість
Re: Вопрос по ПУЭ
« Reply #55 : 09 Грудень 2010, 21:20:33 »
сейчас  не  требуеться  экспертиза  проекта,  вся  ответственность  висит на  проектировщике
Откуда сведения? Можно обоснование?
скорее всего имелось в виду следующее: для нового в своем роде электропроекта (коих всё меньше и меньше) экспертиза нужна. для типовых, к коим сейчас в россии относятся все проекты, которые были реализованы на практике и утвержденны, соотвественно, надзором экспертиза не нужна.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю