Тогда зачем заводить кабель на дизель?  Какую функцию этот кабель выполняет?
Это кабель, питающий потребителей 1 категории. Вторым источником питания является дизель-генератор, автоматика которого выполняет функцию АВР. Процедуру включения дизеля я описал. Теперь как работает автоматика дизеля при появлении питания от промышленной сети (т.е. напряжения в этом самом заведенном на дизель кабеле):
   - производится синхронизация напряжения генератора с промышленной сетью;
   - после синхронизации автоматика подключает промышленную сеть к потребителю и какое-то время (очень небольшое) работает в параллель с промышленной сетью;
   - затем от генератора отключается нагрузка и дизель останавливается.
Таким образом осуществляется абсолютно незаметный переход с генератора на промышленную сеть. Естественно, что все переключающие устройства смонтированы в шкафах самого дизель-генератора.
Еще раз повторюсь - все сказанное относится к дизель-генератору третьей степени автоматизации.
Добавлю только - вряд ли такой агрегат необходим для склада.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда зачем заводить кабель на дизель?  Какую функцию этот кабель выполняет?
Это кабель, питающий потребителей 1 категории. Вторым источником питания является дизель-генератор, автоматика которого выполняет функцию АВР. Процедуру включения дизеля я описал. Теперь как работает автоматика дизеля при появлении питания от промышленной сети (т.е. напряжения в этом самом заведенном на дизель кабеле):
   - производится синхронизация напряжения генератора с промышленной сетью;
   - после синхронизации автоматика подключает промышленную сеть к потребителю и какое-то время (очень небольшое) работает в параллель с промышленной сетью;
   - затем от генератора отключается нагрузка и дизель останавливается.
Таким образом осуществляется абсолютно незаметный переход с генератора на промышленную сеть. Естественно, что все переключающие устройства смонтированы в шкафах самого дизель-генератора.
Еще раз повторюсь - все сказанное относится к дизель-генератору третьей степени автоматизации.
Добавлю только - вряд ли такой агрегат необходим для склада.


То есть схема такова - на щит управления дизелем заводятся два кабеля - первый(рабочий) от н/в щита склада, второй(резервный)-от
дизеля, к потребитетелям I-ой категории склада от распределительных автоматов щита управления дизелем?


Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
plotpik, начерти схему как понял, а мы потом обсудим.
А то как в анекдоте:
Попадает мужик после смерти на небеса и говорит Господу: "Господи, что ж ты мне не помог ни разу выиграть в лотерею?". Бог говорит: "Ты б, идиот, хоть бы билетик купил."

 