Добрый вечер. Зал многофункционального назначения с 3 мобильными зонами. Освещенность 400 лк, высота 6м.
 Какие светильники  можно применить с возможностью  управления  освещенностью  ( только не с лампами накаливания).Кто сталкивался, подскажите. Спасибо.

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Светильники с люминисцентными лампами с ЭПРА с возможностью диммирования (бывает ставят на любые светильники под заказ)
Обращайтесь к диллерам
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
например, линиях можно установить электронный потенциометр для плавного управления люминисцентными лампами с электронным ПРА

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
У "Світлових технологій" більшість світильників під ЛЛ може управлятись регулятором світлового потоку типу "0"-"10 В" (колонка "Эпра рег." в каталозі).

gafab

  • Гість
Вообще-то газоразрядные лампы не допускается использовать в помещениях, где необходимо регулировать освещение   ???

fobos

  • Гість
Вообще-то газоразрядные лампы не допускается использовать в помещениях, где необходимо регулировать освещение   ???

Согласен! По моему об этом делают даже специальное предупреждение на упаковках с газоразрядными лампами.

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще-то газоразрядные лампы не допускается использовать в помещениях, где необходимо регулировать освещение
- это говориться и о люминисцентных? где об  этом написано? чем вызвано?
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Ghostp

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 36
    • Перегляд профілю
    • Awards
Светильники с люминисцентными лампами оборудованные электронными ПРА позволяют регулировать их световой поток, необходимо только установить нужный тип ПРА и при разводке не забыть заложить дополнительно 2 проводника для управления, так как световой поток регулируется не напряжением а продолжительностью включения при высокой частоте включения. по двум проводникам передается сигнал в пределах 0-10В или -10В - +10в, не помню точно, который определяет скважность и соответственно световой поток. ОБЯЗАТЕЛЬНО УТОЧНИТЬ У ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДНИКОВ. Забудете - придется разбирать потолки. кроме того один диммер как я помню не может управлять больше чем 5-6 ПРА, по мощности канала управления 0-10В, но ПРА бывают на две лампы.... или даже больше, не помню точно. в общем нюансов масса.... если что пишите

Kite

  • Гість
Светодиодные светильники отлично управляются по беспроводной сети, при чем с регулировкой 0-100% с шагом в один процент
ЗЫ: если денег конечно хватит.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Kite, не проверил, не наезжай!

Kite

  • Гість
Имелось ввиду высокая стоимость интеграции беспроводной системы управления по сравнению  с простыми устройствами диммирования. И никаких тут наездов.

Vad

  • Гість
Могу предложить светильники ктронным пра, обеспечивающее и сис-му димирования, и DALLI, и сенсором и датчиком движения.
Спекр большой. Страна происхождения и производство Германия.
С удовольствием дам подробную информацию.сэле

Vad

  • Гість
Готов предложить к применению очень качественное оборудование немецкого производителя REGIOLUX, представителями которого я являюсь. Всю подробную информацию готов предоставить по запросу. Католог тех. поддержку, расчет и образцы.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не стал создавать новой темы, решил здесь задать вопрос.
Кто, что порекомендует для автоматического (в пределах разумного и надежного) управления освещением для промышленного цеха (со станками) размером 24х68м одного пролета (всего два пролета). Есть у эксплуатации пожелание управлять освещением в двух режимах: ручной и автоматический от датчиков освещенности (при чем по зонам)! Кто имеет опыт поделитесь. Спасибо! ЗЫ. Светильники будут с лампами ДРИ-700Втв три ряда вдоль пролетов
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Kapilin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
Может датчики присутствия? Измерение освещенности у них встроенное, могут работать раздельно в зонах, есть режимы мастер-подчиненный для одновременного включения рядов или пролетов если нужно. А естественное освещение в цеху есть?

 