Автор Тема: Реконструкция цеха под магазин стройматериалов.  (Прочитано 2942 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте форумчане! Цех размером 54х22 высотой 15 метров. Необходимо спроектировать АПС. Проблема с высотой помещения. Дымовые датчики - высота (ДБН ...13-98) линейные, стоимость плюс - перекрытие имеет поперечные фермы которые опускаются до 1 метра , что тоже перечит ДБН, между фермами 6 метров. Кто сможет подскажите что-нибудь.
Вот вид крыши.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Aksikus для подказки слишком мало информации. Вывеси в jpg продольных и поперечный разрезы

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Варианта 2: либо как-то пристроить лучевые, либо ставить аспирационные. Аспирационные будут дороже, но и в монтаже, и в обслуживании, и в работе - лучше.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А какая высота установки заборных труб и расстояние между ними. Дайте ссылку где есть такая инфа, и есть ли сертификаты?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aksikus, а в Инете копнуть - религия не позволяет? Инфы вагон и кучка.
Между трубами - 8 м. Высота - данный объект покроет.
А высоты на разрезе?
« Останнє редагування: 11 Листопад 2010, 08:51:00 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да я православный мне все можно, но хотелось бы знать от опытных специалистов, тех кто их использовал.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А высоты на разрезе?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я указал 11400 до основной кріши и 14000 в наивысшей точке.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А какая высота установки заборных труб и расстояние между ними. Дайте ссылку где есть такая инфа, и есть ли сертификаты?
Нормативов на аспирационные нет. Поэтому - по документации производителя. Размещение отверстий в трубах - как точечные извещатели. 14 м высоты - вполне проходит.
Информацию по извещателям IFT (серия Xtralis) можете получить: ivan.trofimchuk@istagroup.com (Трофимчук Иван, "Центр противопожарных технологий", 494-31-15)
« Останнє редагування: 11 Листопад 2010, 09:18:00 від rga »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aksikus, Дымоудаление есть?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет, толльько АПС.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет, толльько АПС.
тогда звони Ивану и тему можно закрывать.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо всем.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Aksikus ты уточни у отдела ОВ насчет дымоудаления, ИМХО оно должно быть. Коллега  sbal правильно поднял вопрос

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какие аргументы в необходимость дымоудаления?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

 