Ну это еще далеко не проект, а пока, что основное:
1. Условное обозначение кабеля не по ДСТУ Б А.2.4-19.2008;
2. На плане освещения указать освещенность и установленные светильники и их мощность;
3. Из каких соображений кабель проложен под пешеходной дорожкой, почему бы не по зеленой зоне?
4. гр.1 я бы разбил на 2, а то и 3 группы;
5. Завышены автоматы в щите: вводной и фидер на освещение - достаточно 25А вместо 50А;
6. при такой нагрузке целесообразно выполнять ввод 380В для исключения перекоса фаз;
7. на плане не ясна прокладка кабеля каким способом: в трубе, под кирпичом, под лентой? хорошо бы разрез по траншее;
8. На схеме электроснабжения не указан тип вводного кабеля и источник электроснабжения;
9. ИМХО я выполняю повторное заземление опор освещения через каждые 100м;
10. нужно пронумеровать опоры
....
пока все