Re: Питание офисов
« Reply #45 : 06 Квітень 2010, 21:23:35 »
Цитата: розетка
придётся поверить.
Такая наша судьба! ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание офисов
« Reply #46 : 19 Листопад 2010, 10:45:20 »
Здравствуйте!
Есть встроенные офисные помемещения в многоэтажку. Технологии пока нет и не будет.
Мой вариант: ВРУ один для офисов, квартир, лифта (т.е. всего дома) в электрощитовой. Учет офисных помещений общий в ВРУ электрощитовой + на каждое офисное помещение свой ЩУР. На плане разбросал сети по розеточным и осветительным группам.
Нагрузки на группы указывать не буду, т.к. неизвестна реальная нагрузка на розетки, только укажу общую расчетную нагрузку на каждый офисный щит. Насколько правильно? Какие будут замечания и есть ли у кого-то наработки по данному вопросу?
« Останнє редагування: 19 Листопад 2010, 10:49:48 від *Андрей* »

Offline Levl

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 16
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание офисов
« Reply #47 : 19 Листопад 2010, 13:26:55 »
1. Нагрузки помещения консьержа нельзя подключать на офисы - это общедомовые нагрузки и питаются от ВРП жилья.
2. Проект с разводками на встроенные помещения обычно делаем только по заданию заказчика, а если они в дальнейшем будут сдаваться в аренду, то предусматриваем только щит с учетом на каждое встроенное помещение из расчета 0,15 кВт/кв.м полезной площади.  А проекты потом заказывают сами арендаторы под себя.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание офисов
« Reply #48 : 19 Листопад 2010, 13:30:16 »
1. Нагрузки помещения консьержа нельзя подключать на офисы - это общедомовые нагрузки и питаются от ВРП жилья.
2. Проект с разводками на встроенные помещения обычно делаем только по заданию заказчика, а если они в дальнейшем будут сдаваться в аренду, то предусматриваем только щит с учетом на каждое встроенное помещение из расчета 0,15 кВт/кв.м полезной площади.  А проекты потом заказывают сами арендаторы под себя.
Levl:thumbsup:

 