Автор Тема: Операторскую АЗС пож. инсп. возвел в категорию А пож. взрыв. опастности  (Прочитано 4145 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Nenvec

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 22
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите разобратся. Есть строящаяся АЗС. Есть проект со всеми согласованиями, в котором указано, что операторская относится к категории "Д". На, что пожарные отвечают мол если стоит операторская на территории АЗС ( как и любое строение) сталобыть относим к наиболее опасной категории на данной АЗС т.е. "А". Хотя в НАПБ Б.05.019-2005 сказано что на АЗС не разрешается размещение помещений категории А.Б.Г. да и операторская находится за пределами минимально допустимого расстояния (если верить проекту) от объекта категории"А". Т.е. проектируем как "Д", а здаем как "А"? Посоветуйте как доказать правоту. Или объясните в чем моя ошибка. Зараннее спасибо.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
пожарные отвечают
попросите/потребуйте в письменном виде претензии данных пожарных со ссылкой на норм. докумет, пункт.
Проект, как Вы заметили, имеется - экспертное заключение от МЧС есть?
Операторская..., честно говоря, ни разу не видел операторских категории "Д"  :) - "В"
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Найдите того, кто указал в проекте категорию данного помещения (по идее это должны быть технологи Генпроектировщика). Узнайте, на каком основании он ее назначил. Это может быть расчет, это может быть какой-нибудь ведомственный НАПБ с таблицами категорий. А дальше попросите у него официальную бумажку о том, что категория именно такая и на каком основании. Я думаю, Генпроектировщик тоже заинтересован сдать объект?

Но первый вариант, который можно быстро попробовать, укажите пожарным на проект и проставленные там категории. Сообщите, что это все Вы получили от Заказчика/Генподрядчика. Посмотрите, как отреагируют. Пусть бодаются с Генподрядчиком.
« Останнє редагування: 11 Листопад 2010, 17:59:15 від rga »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
если стоит операторская на территории АЗС ( как и любое строение) сталобыть относим к наиболее опасной категории на данной АЗС т.е. "А"
ВБН В.2.2-58.1-94 . ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДІВ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ
Додаток 3 . п.19. Будівлі автозаправочних станцій
а) операторна - категорія виробництва по пожежо- і вибухонебезпечності - Д , клас вибухо- пожежонебезпеч-ності по ПУЕ - Норм.

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, ВБН В.2.2-58.1-94 . Додаток 3 составлен на основе ОНТП, и если "завернут" будут правы. ОНТП отменен? Если экспертиза "пропустила" - не наша печаль, но мы то...  ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю