EvgenMan, ДБН В.2.5-23:2010, п. 3.7, 3.8. Можно домики рассматривать как жилье 3-го вида, для такого жилья удельную мощность определять самостоятельно (или по согласованию с владельцами). А расчет для ТП делать по формулам в ДБНе. Если домики не большие то около 5кВт на каждый, пример расчета:
Р(ТП)=Р(кт)*К(сп)*N*К(од)
Р(кт)=5кВт;
К(сп)=0,75;
N=144;
К(од)=0,1512(интерполяция, для коттеджей с электроплитами до 10,5кВт).
Р(ТП)=5*0,75*144*0,1512=81,6кВт