Автор Тема: Вопрос по СИП отпайке  (Прочитано 2494 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Amator

  • Гість
Вопрос по СИП отпайке
« : 07 Листопад 2010, 07:02:58 »
                                     Здравствуйте !
 
Магистральная   линия 0.4 кВ  из  СИП-5  ( 4*35 )  смонтирована и закреплена на бетонных  опорах   только с помощью  поддерживающих элементов  ЗП-3.1  по всей длине   магистрали(250 м).         Анкерные   натяжители отсутствуют.
 
                                            Вопрос.
 
Допустимо ли такое  крепление,  если от каждой опоры  идут   3- 4  отпайки к потребителям,  или  необходима  установка еще и анкерных натяжителей   и  устройство монтажной петли  между анкерными натяжителями  на опорах ? ???

Offline EvgenMan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ОПЦЭСПАОДОЭ :)
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос по СИП отпайке
« Reply #1 : 08 Листопад 2010, 11:52:05 »
При анкерном креплении - мотажная петля обязательна.
По ответвлению, если сделано так http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1335то можно.

 