Автор Тема: ,,,ПЗР? :(  (Прочитано 3315 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline denwer_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
,,,ПЗР? :(
« : 03 Листопад 2010, 23:45:52 »
...подскажите кто знает....как полагается облэнерго выдала ТУ, в которых указано, что необходимо установить ПЗР на стороне 6кВ....возник вопрос...существуют ли ПЗР на напряжение 6 кВ?..я знаю только на 0,4 кВ...и еще, если существует, то что он из себя представляет?...способ включения?...

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards

nikm

  • Гість
Re: ,,,ПЗР? :(
« Reply #2 : 03 Червень 2011, 16:56:29 »
ПЗР свыше 1000В - это облэнерговский маразм.
Законодательно не урегулирован и ПЗР и на 0.4 кВ.
В ПКЄЄ ПЗР устанавливается частным домам и Госэнергонадзор давал разъяснение,
что ПЗР свыше 30 кВт не разработан (если память не изменяет).
Так-что отбивайтесь и официально пусть укажут норматив и дадут ссылку как называется
и где купить сертифицированый ПЗР.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: ,,,ПЗР? :(
« Reply #3 : 03 Червень 2011, 17:03:44 »
offtop
nikm, посмотри на дату вопроса.. Скорее всего уже не актуально, но начало хорошее  :thumbsup:
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

nikm

  • Гість
Re: ,,,ПЗР? :(
« Reply #4 : 05 Червень 2011, 20:59:58 »
Тему то просматривают, а проблема все равно остается и ее надо решать.

Offline SRyabinin

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 13
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ,,,ПЗР? :(
« Reply #5 : 18 Травень 2016, 18:41:55 »
От облэнерго вряд ли получится отбиться. Как мне видится, ПЗР на 6 кВ можно реализовать на вакуумном или масляном выключателе через установку РЗА, соответственно возникает необходимость в установке трансформаторов тока и трансформатора напряжения. Мало того, за частую ПЗР ставится после прибора учета, т.е. нужен еще комплект трансформаторов тока на учет. Как-то так. В общем, это не ПЗР получается, а полноценная защита линии при помощи средств РЗА с уставкой тока рассчитанной не на КЗ, а на установленную мощность.
Маразм, конечно...
Специалист не тот, кто заучил, а тот, кто на поставленную задачу может найти необходимую информацию и правильно ею воспользоваться

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю