Автор Тема: Вопрос про глубину прокладки кабеля в земле  (Прочитано 2315 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем доброго вечера
При прокладке кабеля через дорогу имеется пересечка с существую-
щей канализацией. Если,согласно п.2.3.95 ПУЭ, отступить от низа канализации 250мм (если прокладывать
кабель выше, то расстояние от полотна дороги будет менее 1м),
то кабель придется прокладывать на отм.-1,7м от полотна дороги.
Насколько реально проложить кабель на такой глубине?
Нормативных документов про максимально возможную глубину прокладки кабеля я не нашел
Может быть кто-нибудь сталкивался?
Буду очень благодарен за помощь.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У связистов глубина прокладки кабеля ограничивается возможностями кабелеискателя. Для электрокабеля - не знаю, может тоже есть такие ограничения.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если,согласно п.2.3.95 ПУЭ

Цей пункт чинної редакції ПУЕ говорить про з'єднувальні муфти кабелів 6-330 кВ в кабельних спорудах.
Вам потрібен пункт 2.3.70 чинної редакції ПУЕ, і він можливо вас потішить, бо допустима відстань в даному випадку насправді не 250, а 150 мм.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если,согласно п.2.3.95 ПУЭ

Цей пункт чинної редакції ПУЕ говорить про з'єднувальні муфти кабелів 6-330 кВ в кабельних спорудах.
Вам потрібен пункт 2.3.70 чинної редакції ПУЕ, і він можливо вас потішить, бо допустима відстань в даному випадку насправді не 250, а 150 мм.

У меня п.2.3.70 про число соединительных муфт

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может кто-нибудь из практики знает, на глубине 1,7м кабель в трубе прокладывать допустимо?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
plotpik, попробуй посмотреть в типовых проектах

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.