Автор Тема: Кабель в кабельном канале  (Прочитано 2265 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабель в кабельном канале
« : 31 Жовтень 2010, 00:12:00 »
Помогите разобраться с вопросом. В кабельном канале необходимо проложить 2 кабеля. Согласно пуе кабели должны быть стойкими к распространению пламени согласно ДСТУ 4809:2007. Я так понял что огнестойкие и стойкие к распространению пламени- это не одно и тоже. Кто-то знает что это за кабели стойкие к распространению пламени? И обязательно ли их применять или можно проложить по полу кабельного канала обычные АВВГ или использовать огнестойкие перегородки?

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в кабельном канале
« Reply #1 : 31 Жовтень 2010, 07:47:54 »
Если
2 кабеля
от двух независимых источников питания для I категории, я бы посоветовал
огнестойкие перегородки
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в кабельном канале
« Reply #2 : 31 Жовтень 2010, 08:30:25 »
та нет. категория 3. 2 кабеля в параллель.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в кабельном канале
« Reply #3 : 31 Жовтень 2010, 10:10:08 »
Я так понял что огнестойкие и стойкие к распространению пламени- это не одно и тоже

Правильно поняли.

Кто-то знает что это за кабели стойкие к распространению пламени?

Це кабелі, які пройшли випробування згідно ДСТУ 4809:2007. Тобто їх ізоляція не підтримує горіння без сторонього джерела полум'я. При цьому збереження працездатності такого кабеля при пожежі не є обов'язковим (і в цьому його головна відмінність від "вогнестійкого"). Як правило в маркування такого кабеля додається індекс "нг".


И обязательно ли их применять

Див. п. 4.36 ДБН В.2.5-23-2010 (якщо об'єкт цивільний).

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в кабельном канале
« Reply #4 : 31 Жовтень 2010, 11:35:53 »
Як правило в маркування такого кабеля додається індекс "нг".
а что тогда такое ВВГнг -FRLS ??
Объект промышленный.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в кабельном канале
« Reply #5 : 31 Жовтень 2010, 11:56:48 »
нг -FRLS ??

tuilri, вот с этого поста http://eom.com.ua/index.php/topic,2694.msg39677.html#msg39677 и дальше по теме, rga искала откуда у этих индексов "ноги растут"...

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в кабельном канале
« Reply #6 : 01 Листопад 2010, 13:09:33 »
ГОСТ Р 53315—2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
5.11 Кабельные изделия должны подразделяться по показателям пожарной безопасности на
следующие типы исполнения:
- кабельные изделия, не распространяющие горение при одиночной прокладке (без исполнения);
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке (исполнение — нг);
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным
дымо- и газовыделением (исполнение — нг-LS);
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие
коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение — нг-HF);
- кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с
пониженным дымо- и газовыделением (исполнение — нг-FRLS);
- кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не
выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение —
нг-FRHF);
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным
дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение — нг-LSLTx);
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие
коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении и с низкой токсичностью про-
дуктов горения (исполнение — нг-HFLTx).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.