Автор Тема: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория  (Прочитано 14000 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Андрійка

  • Гість
Цитата: PrepsuPatha
Никто не запрещает применять на Украине решения данного типового, если они не противоречат действующей нормативной базе.
В Украине ни один типовик по прокладке КЛ не действует. Ссылаться на них нельзя, а вот использовать как базу - это другое дело.

Андрійка

  • Гість
Хотел бы определиться с типом прокладываемых кабелей. У меня полностью асфальтированный участок, участок частный, будут ездить грузовики, шириной 30 м. Если я буду прокладывать кабели в траншее на глубине 0.7 м да еще в а/ц трубах, тип кабеля АВБбШв (бронированный) - то это будет сверхмера?

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Андрійка
будут ездить грузовики
Цитата: Андрійка
кабели в траншее на глубине 0.7
Под проезжей частью глубина 1 м

Андрійка

  • Гість
Цитата: Torro
Под проезжей частью глубина 1 м
верно, ПУЕ 2009:
п. 2.3.60 "...Прокладати КЛ напругою до 20 кВ через орні землі та на перетинах вулиць і майданів треба на глубину не менше ніж 1 м..."

Цитата: Андрійка
Хотел бы определиться с типом прокладываемых кабелей

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
например, в каталогах ЗАО "Южкабель", то они обычно выше, чем в ПУЭ
Не совсем так. Для АВВГ в воздухе выше, а в земле ниже, чем по ПУЭ. Разница между допустимым током в земле и в воздухе по  каталогу  Южкабель меньше, по сравнению с ПУЭ. ;)

Андрійка

  • Гість
Из темы http://eom.com.ua/index.php/topic,3348.15.html:
Цитата: Roman3R
В українських нормативних документах відсутні чіткі вказівки про прокладання взаєморезервованих кабелів в траншеях і потрібно користуватись п.2.3.61 ПУЕ :

Как показывает практика, п.2.3.61 не распространяется на взаиморезервируемые кабели. Например, при разрытии если ковшом зацепит, то могут порваться сразу все кабели. А есть же и ІІ, и І категории..
И пропустит ли экспертиза в одной траншее?


Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: blak
Для АВВГ в воздухе выше, а в земле ниже, чем по ПУЭ
Некоторые экспертизы могут вообще не пропустить такое решение, ссылаясь на
Цитата: ПУЭ-2009, п.2.3.37
Для КЛ, прокладываемых в грунте или под водой, необходимо применять преимущественно бронированные кабели...
основание - кабель АВВГ производства ЗАО "Южкабель" не отвечает специальным требованиям к небронированным кабелям, разрешенным к прокладке в грунте.

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Эксперты могут. Но РЭС почему-то в ТУ пишут АВВГ.

Андрійка

  • Гість
Доброе утро! Подскажите пожалуйста как правильно определиться с диаметром трубы азбестоцемнтной безнапорной для кабеля АВбБШв-3х240+1х120, прокладываемого в траншее.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Андрійка
как правильно определиться с диаметром трубы азбестоцемнтной безнапорной для кабеля АВбБШв-3х240+1х120
Если принята БНТ, то БНТ-100 с условным проходом 100 мм - с меньшим диаметром сталкиваться не приходилось, а больший есть, но не требуется. Муфты для прямого стыка - соответственно БНМ-100 (надевается на срезы труб, при необходимости выполняется гидроизоляция).

megafose

  • Гість
а где можно почитать нормативную документацию при каких случаях можно использовать двустенную пвх трубу взамен асбоцемента...

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
а где можно почитать нормативную документацию при каких случаях можно использовать двустенную пвх трубу взамен асбоцемента...

megafose, нормативки по ПНД не встречал, но здесь можно посмотреть полную инфу о трубах от завода-изготовителя.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а где можно почитать нормативную документацию при каких случаях можно использовать двустенную пвх трубу взамен асбоцемента...
Как мне сказали в Киевэнерго - что в Европе уже давно все используют полиэтиленовые трубы.....одни мы тут играемся с асбестоцементом - вредным для здоровья материалом.
Думаю ПНД трубы для прокладки кабеля можно использовать почти во всех случаях вместо асбестоцементных.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
а где можно почитать нормативную документацию при каких случаях можно использовать двустенную пвх трубу взамен асбоцемента...

украинская НТД по применению - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=751

 