Автор Тема: Помогите с выбором кабеля!  (Прочитано 6850 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline denwer_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите с выбором кабеля!
« : 30 Жовтень 2010, 16:49:49 »
Кабель выбирается для коттеджного поселка примерно на  100 домиков (не знаю играет ли их количество какую-нибудь роль). При выборе кабеля по экономической плотности тока для определения последнего необходимо использовать ПУЭ табл. 1.3.36. В результате возник вопрос как определить число часов использования максимума нагрузки для строящегося поселка???...какой колонкой пользоваться для определения экономической плотности тока?... :(....может существуют какие-нибудь нормативные документы или хотя бы умные книги в которых указывается какое примерно число часов использования стоит брать??...помогите кто может....ОЧЕНЬ СРОЧНО...

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с выбором кабеля!
« Reply #1 : 30 Жовтень 2010, 19:22:20 »
Ты б сначала весь раздел просмотрел, может и тему бы не создавал.
И не только этот.
http://eom.com.ua/index.php/topic,4735.0.html
« Останнє редагування: 30 Жовтень 2010, 19:27:13 від Бригадир »

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с выбором кабеля!
« Reply #2 : 30 Жовтень 2010, 19:23:16 »
Изучите приложенный документ в целом - полезно, а конкретный ответ на ваш вопрос в таблице 2.4.4
я знаю не все, а только половину

Offline denwer_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с выбором кабеля!
« Reply #3 : 31 Жовтень 2010, 20:42:33 »
Огромное спасибо!...Я,собственно, этот РД и аналогичный украинский ДБН уже несколько раз перечитал....по нему же и ориентировался при первом выборе кабеля....но вот беда....мое начальство при проверке расчетов очень смутило такое количество часов использования максимума =-0...а так как я занимаюсь расчетом кабельной линии впервые, то был вынужден обратится к вам....огромное всем спасибо... :thumbsup:

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с выбором кабеля!
« Reply #4 : 01 Листопад 2010, 11:27:56 »
Если речь зашла об экономической плотности, то я правильно понял, что речь идет о кабеле 10 кВ?
В таком случае экономическая плотность - это да, но еще нужно определиться с количеством и мощностью трансов. И потом посчитать ток нагрузки по 10 кВ, ну а дальше - стандартная схема, термика, потери...
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline denwer_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с выбором кабеля!
« Reply #5 : 02 Листопад 2010, 06:56:10 »
Quote (selected)
но еще нужно определиться с количеством и мощностью трансов

...т.е. Вы имеете в виду с учетом мощности трансов и коэффициента использования?...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с выбором кабеля!
« Reply #6 : 02 Листопад 2010, 09:17:59 »
Ну да. Сколько КТП планируется поставить и насколько их загрузить
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline denwer_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с выбором кабеля!
« Reply #7 : 03 Листопад 2010, 23:23:39 »
Мне расчет нужно вести из соображений, что по кабелю передаем около 2,5 МВт при 6 кВ...а так вообще 1хКТП(2х630кВА)+2хКТП(1х630кВА)...очень важно чтобы по кабелю можно было передать 2,5 МВт...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с выбором кабеля!
« Reply #8 : 05 Листопад 2010, 09:46:37 »
Ну хорошо, если есть мощность 2,5 МВт, и нет определенности с количеством трансов, то тогда после экономической плотности, считаем еще и ток нагрузки исходя из этой мощности. (на всякий случай, не забывая про перспективу)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline denwer_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с выбором кабеля!
« Reply #9 : 05 Листопад 2010, 15:55:01 »
...извините за мою неопытность....кабель считаю впервые....ЕСТЬ ЕЩЕ ПАРУ ВОПРОСОВ....согласно ПУЭ
Quote (selected)
п.1.3.17  При смешенной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.
....в моем случае 3км кабеля, из которого 15 м проложено в трубе под дорогой, и примерно 30м в кабельном канале на ПС...кабельных вставок не имеется....для каких условий в этом случае следует делать проверку кабеля?...не считается ли 30 м кабельного канала как кабель в воздухе? :(


Offline denwer_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с выбором кабеля!
« Reply #10 : 05 Листопад 2010, 16:25:14 »
...и еще...кабель питает ТП-6/0,4кВ....в ТУ Облэнерго указано, что должна осуществляться полная компенсация реактивной мощности....правда КУ стоят на стороне 0,4 кВ...могу ли я рабочий ток кабеля посчитать при cos=1 ?..

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с выбором кабеля!
« Reply #11 : 05 Листопад 2010, 22:02:14 »
15 м проложено в трубе под дорогой, и примерно 30м в кабельном канале
Расчет - кабель в воздухе .
могу ли я рабочий ток кабеля посчитать при cos=1 ?..
Расчетный ток считать для cos=1 ,  но необходимо учесть возможность нормальной работы линии если КУ выйдет со строя .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с выбором кабеля!
« Reply #12 : 08 Листопад 2010, 14:20:17 »
Меня Десятник в свое время вообще учил брать допустимый ток меньший из двух столбцов таблицы (воздух или земля) вне зависимости от того где кабель прокладывается.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с выбором кабеля!
« Reply #13 : 01 Лютий 2011, 08:02:08 »
Доброе время суток. Подскажите, кто сталкивался, нужен кабель на 500А пятижильный. Что лучше брать  5х(2х120) или 2х(5х120)? просто энергетик просил на каждую фазу по отдельной жиле.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с выбором кабеля!
« Reply #14 : 01 Лютий 2011, 08:48:27 »
Доброе время суток. Подскажите, кто сталкивался, нужен кабель на 500А пятижильный. Что лучше брать  5х(2х120) или 2х(5х120)? просто энергетик просил на каждую фазу по отдельной жиле.
Если пятижильный, то 2(5х120), а вместо 5(2х120) лучше взять 5(1х300)

 