Автор Тема: электроотопление встроенных помещений  (Прочитано 2150 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

SKROMNYASHKA

  • Гість
Здравствуйте)))
Вопрос такой: Во встроенных помещениях многосекционного жилого дома есть электроотопление. Подскажите пожалуйста каким образом распределять нагрузку нагревателных приборов и как их запитать, если на 3 секции идет 1 электрощитовая.
У меня мысль была такая: сделать так чтобы в каждой секции был свой силовой щит: на каждый автомат приходился один нагревательный прибор. Эти щиты запитывались от ВРУ, и с этого же ВРУ запитать электроосвещение этих встроенных помещений. но из - за того что у меня мало опыта я сомневаюсь что это будет правильно. :-[.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата в тему, из последней редакции ДБНа
"8.7 В жилых зданиях питание систем электрического отопления и электрического подогрева воды должно осуществляться по независимым одна от другой и других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков или вводов в дом.
В общественных зданиях и сооружениях, административных и бытовых зданиях промпредприятий питание систем электрического отопления и подогрева воды должно быть независимым одно от другого и от других электроприемников, начиная от ВРУ."
я знаю не все, а только половину

SKROMNYASHKA

  • Гість
Спасибо большое, о ВЕЛИКИЙ ГУРУ ;)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: