Автор Тема: Вырубается автомат на компрессоре  (Прочитано 7588 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Компрессор все таки, а не бытовая стиралка
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2010, 14:50:40 від Бригадир »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ValeraT, оптимальное решение в данном случае это установка частотного преобразователя, тем более мощность не маленькая. Автомат будет выбивать, тогда уже лучше ставить специальные автоматы для защиты двигателей (пример такого кинул Бригадир).

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Компрессор все таки, а не бытовая стиралка
Так что этой серии NS Compact не подходит для компрессора?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ValeraT,
Бригадир ты сразу цену укажи, он наверное стоит "мама не горюй"
Тут претензии на цену выдвигали.
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2010, 15:31:02 від Бригадир »

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
ValeraT,
Бригадир ты сразу цену укажи, он наверное стоит "мама не горюй"
Тут претензии на цену выдвигали.
Какие же могут быть претензии к цене, ну вообщем был выбран из серии Compact NS, а поставили какой-то автомат, как сказали похожий, так как этого не было.

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
ValeraT,
Бригадир ты сразу цену укажи, он наверное стоит "мама не горюй"
Тут претензии на цену выдвигали.

Так что этой серии NS Compact не подходит для компрессора?

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скорее всего подходит (с расцепителями соответствующими). Бригадир намекал на GV7-RE150.Или на компрессоре двигатель здох или Вам привезли вместо нормального автомата какое-то фуфло, а откат в карман бросили. Неплохо было бы автомат проверить на прогрузочном стенде.
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проблема решилась посещением цеха, время срабатывания на пускателе компрессора было больше времени срабатывания автомата, поэтому он и вырубался, уогда установили одинаковое все нормально заработало.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что-то не так...что это за "время срабатывания пускателя"??? Имеется ввиду время срабатывания теплового реле пускателя? Так оно по-любому больше времени срабатывания электромагнитного расцепителя автомата...и никаким образом (уставка по времени на теплухе) не могла влиять на срабатывание ЭМ расцепителя автомата!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну не настроили автомат.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот я и говорю,что пускатель (теплуха) здесь была вообще не при делах!Надо было только увеличить уставку срабатывания автомата. В моей практике была подобная ситуация со срабатыванием автомата при пуске двигателя дробилки, даже  при незаполненом приемном бункере...долго не могли разобраться...Оказалось что пусковые токи превышали номинальные почти в 15 раз!!! Поставили автомат с характеристикой D вместо С и все заработало.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что-то не так...что это за "время срабатывания пускателя"??? Имеется ввиду время срабатывания теплового реле пускателя? Так оно по-любому больше времени срабатывания электромагнитного расцепителя автомата...и никаким образом (уставка по времени на теплухе) не могла влиять на срабатывание ЭМ расцепителя автомата!
Да это понятно, на самом автомате настраивали время срабатывания

Offline but

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вырубается автомат на компрессоре
« Reply #27 : 02 Листопад 2010, 21:49:41 »
Да это понятно, на самом автомате настраивали время срабатывания

У тебя автомат Schneider electric - Compact NS, у него снизу планочка с крутилками (электронный расцепитель), в зависимости от типа этой планки ты выбираешь уставку, если конечно позволяет тип расцепителя (бывает стандартно 10хIn, где In - номинальный ток атомата!!!). Посчитай пусковой ток или найди его в паспорте на двигатель и накрути соответствующие коэффициенты)
Если есть сложности сообщи номинальный ток автомата, тип расцепителя автомата и параметры нагрузки, я посчитаю коэффициенты!
Без планки электронного расцепителя, выключатель превращается в обычный рубильник!!!

Offline but

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вырубается автомат на компрессоре
« Reply #28 : 02 Листопад 2010, 21:52:28 »
оптимальное решение в данном случае это установка частотного преобразователя, тем более мощность не маленькая

ну у Вас и оптимальные решения, с такими предложениями можно и разориться!!!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вырубается автомат на компрессоре
« Reply #29 : 03 Листопад 2010, 10:05:45 »
ну у Вас и оптимальные решения, с такими предложениями можно и разориться
Ты можешь представить, что творится с проводами в статоре асинхронника в момент пуска. Так что частотник хоть и дорог, но бережет движок. А разгонники дешевле стоят.

 