Автор Тема: Вырубается автомат на компрессоре  (Прочитано 7591 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожайлуста, на компрессор мощностью 55 кВт, поставили защиту (автомат) на 160 А. При пуске вырубает автомат. Подскажите почему.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пусковой ток двигателя  превышает уставку срабатывания автомата. Iн двигателя примерно 90-100А
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2010, 14:04:25 від *Андрей* »

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
А почему же тогда в паспорте присланном производителем рекомендуют ток защиты 125 А и кабель 5х35?

Offline Gofra

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 46
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Привет ValeraT, так как у тебя нагрузка компрессор у него есть двигатель, у которого соответственно есть пусковой ток. Как обычно в компрессорных установках пусковой ток превышает номинальный в 3 раза скорее всего у тя по этой причини и срабатывает автомат. При выборе автоматического выключателя для защиты, нужно учитывать его коммутационную хар-ку она может быть:
ГОСТ Р 50345 (бытовые) -
В - защита эл.сетей админ. и жилых зданий;
С - защита эл.сетей админ. и жилых зданий в качестве вводног и для потребителей с большими пусковыми токами;
Д - аналогично "С", но с еще большими пусковыми токами (например, трансформаторы или эл.двигатели).
ГОСТ Р 50030.2 (промышленные) -
Z - защита измерительных цепей, цепей управления и др. сетей с высоким сопротивлением;
L - защита промышленных эл.сетей;
K - защита промышленных сетей, эл.двигателей, ламп.

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Те есть нужно выбрать автомат номиналом большим чес выключатель?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ValeraT, уточните марку и тип автомата и линию питания к компрессору

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спец автоматы для защиты двигателей с уставкой тока и времени срабатывания.

Offline Gofra

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 46
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
 :D

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выбран был автомат шнайдер, на 160 А, в нём писалось что рекомендуется для двигателей, просто не могу посмотреть конкретно какой сейчас

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
:D
Почему такое большое сечение кабеля?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У Schneider Electric есть такое

Offline Gofra

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 46
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему такое большое сечение кабеля?
Ты видел я в примере длину кабеля указал 30 м, да и выбор по нагреву,и потери напряжения с запасом вот и получается такое сечение.

Offline Gofra

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 46
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
У Schneider Electric есть такое
Бригадир ты сразу цену укажи, он наверное стоит "мама не горюй"

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выбран был из серии Compact NS

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
У Schneider Electric есть такое
Бригадир ты сразу цену укажи, он наверное стоит "мама не горюй"
Так по твоему расчёту 160 то проходит

 