Автор Тема: Дайте совет так можно посчитать и представить падение напряжения ? ВЛ-0,4Кв  (Прочитано 9318 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ні, не можна. ДБН В.2.5-23 (як і інші документи) висуває вимоги до відхилення напруги від номінальної. Тоді як ГОСТ 21128-83 визначає номінальну напругу для систем електропостачання і приймачів як 380 В.
O.S., а если внимательней посмотреть тот же ГОСТ 21128-83, трансформатор это тоже источник питания (хотя и входит в систему электроснабжения) ;) За номинальное линейное напряжение генераторов и вторичных обмоток понижающих трансформаторов принимается напряжение на 5% выше номинального (0.4кВ, 6.3кВ, 10.5кВ).
« Останнє редагування: 09 Листопад 2010, 09:06:34 від *Андрей* »

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для источников
Цитата: *Андрей* от 09 Ноября 2010, 09:03:52 am

    (0.4кВ, 6.3кВ, 10.5кВ)

это и есть номинальное напряжение. Наверно не зря на трансах пишут 10/0,4.
Думаю, что
Цитата: RESEGA-WARE от 27 Октября 2010, 11:42:31 am

    Враховуючи напругу на виході з трансформатора 0,4кВ в кінці лінії маємо
    U=400-25,24=374.6 ,а допустиме відхилення від номінального складає 5%
    380-374.6=5,4 ;  ?U%=1,42%<=5%

это есть правильное решение.

Полностью с Вами (SinSilence) согласен...
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вот кто скажет какую норму на потерю применить, если считается отпайка от ВЛ, допустим, в середине. И нет никаких данных об этой линии. Предполагаем, что в точке подключения 380 В и влазим в 5 %?
В таком случее придетса поднять договора потребителей которые подключены от линии - посмотреть какая нагрузка розрешена, просчетать падание напряжения до проэктной отпайки (это все должно сделать обленерго поскольку в технических условиях записано "учитывая фактическое напряжение", а проектантам никто даних потребытелей не даст).
 И второй вариан: выехать на место оценить нагрузку потребытелей (принять с ДБН 2010 соответствующий "вид житла") и просчетать падание напряжения до проэктной отпайки.
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как вариант, можно взять в РЕС измереное напряжение в конце линии и подсчитать расчетное падение напряжение в конце линии с учетом момента подключаемой нагрузки.

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как вариант, можно взять в РЕС измереное напряжение в конце линии и подсчитать расчетное падение напряжение в конце линии с учетом момента подключаемой нагрузки.
Как это если неизвестны нагрузги "існуючих" потребителей?..
Если РЕС дает напряжение в конце ЛЕП, то почему нельзя взять на отпайке???
« Останнє редагування: 03 Травень 2012, 10:04:53 від Slawikvap »
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как это если неизвестны нагрузги "існуючих" потребителей?..
В РЕС есть данные напряжений в контрольных точках линий (самая удаленная точка). С учетом этого наряжения подсчитать нагрузку, приняв допущение, что вся нагрузка приложена к данной точке. Сложить: момент нагрузки в конце линии и момент нагрузки в проектируемой точке. Исходя из момента нагрузки линии определить падение напряжения в конце линии.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
[Если РЕС дает напряжение в конце ЛЕП, то мочему нельзя взять на отпайке???
Таких данных в РЕС нет, и это ничего не даст. Вы должны обеспечить норм. уровень напряжения не только на проектируемом обьекте но и в конце линии.

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
RESEGA-WARE,
Quote (selected)
Враховуючи напругу на виході з трансформатора 0,4кВ в кінці лінії маємо
Це не зовсім коректне припущення що на виході з трансформатора саме 400В. Так як 400В за трансформатором буде тільки при відсутності навантаження на ньому. Спад напруги в трансформаторі в залежності від наватаження також треба враховувати.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
400В за трансформатором буде тільки при відсутності навантаження на ньому
Звідки таке категоричне визначення ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R,
Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий. Розділ 11.4
Автор: Цигельман И. Е.

можна і тут почитати.
http://ets.ifmo.ru/kardonov/156.htm
 
Чи Ви хочете стверджувати що напруга на виводах трасформатора завжди постійна і дорівнює 400В і ніяким чином не залежить від завантаження трансформатора і коефіцієнта потужності!?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий
Проекти мають відповідати чинним нормам і правилам а не якимись книжечкам .
Чи Ви хочете стверджувати що напруга на виводах трасформатора завжди постійна і дорівнює 400В
Я такого не стверджую , але для розрахунків береться номінальна напруга тому що завантаженість трансформаторів не є сталою величиною , навіть максимальна завантаженість змінюється при приєднанні додаткових або від’єднанні існуючих споживачів .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы должны обеспечить норм. уровень напряжения не только на проектируемом обьекте но и в конце линии.
А на каком основании тогда РЭС выдает ТУ. Они разве не должны проверять техническую возможность?
Исходя из вопроса темы, я понял, что нужно просчитать возможность подключения к существующей линии или обьем реконструкции.
Как еще один вариант можно воспользоватся  ВСН 97-83. По формулам ВСН 97-83 нагрузка приводится к шинам ТП, по идее таким же образом ее можно привести к каждой опоре линии.

2.6.  Расчетная нагрузка жилых домов микрорайона (квартала) ориентировочно опреде-ляется с помощью приведенных к шинам напряжением 0,4  кВ ТП удельных  нагрузок,  отнесенных к 1 м2  полезной площади квартир по формуле  (кВт):
Pр.ж.д.  = Pуд.ж.д. • S • 10-3,
где Руд.ж.д. - удельная расчетная нагрузка жилых домов на шинах напряжением 0,4 кВ ТП,  принимаемая по табл.4
S  - общая площадь жилых домов,  подключенных к шинам напряжением 0,4 кВ ТП,  м2.
или 2.10.
« Останнє редагування: 28 Квітень 2012, 22:30:08 від shtuch1 »

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R,
Quote (selected)
для розрахунків береться номінальна напруга
Ніхто і не спорить що в розрахунках необхідно брати номінальну напругу трансформатора. А також враховувати спад напруги в елементах мережі, в тому ж таки трансформаторі і лінії.

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.