Автор Тема: Дайте совет так можно посчитать и представить падение напряжения ? ВЛ-0,4Кв  (Прочитано 9246 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline RESEGA-WARE

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДАЙТЕ СОВЕТ ТАК МОЖНО ПОСЧИТАТЬ И ПРЕДСТАВИТЬ ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ?

Враховуючи напругу на виході з трансформатора 0,4кВ в кінці лінії маємо
U=400-25,24=374.6 ,а допустиме відхилення від номінального складає 5%
380-374.6=5,4 ;  ?U%=1,42%<=5%
« Останнє редагування: 08 Листопад 2010, 10:28:37 від andery »
просто интересно , до УЖАСА )

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я сделал вот таку табличку для 220-ти В. Может кто подкорректирует для 380-ти.

Offline RESEGA-WARE

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВОТ на форуме взял
просто интересно , до УЖАСА )

Offline RESEGA-WARE

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДАЙТЕ СОВЕТ ТАК МОЖНО ПОСЧИТАТЬ И ПРЕДСТАВИТЬ ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ?

Враховуючи напругу на виході з трансформатора 0,4кВ в кінці лінії маємо
U=400-25,24=374.6 ,а допустиме відхилення від номінального складає 5%
380-374.6=5,4 ;  ?U%=1,42%<=5%
так скажет кто-нибудь или нет ? или приведите пример как надо... (типа от ТП до конца линии 300 метров , от каждой опоры подключен жилой дом длина пролетов 30метров - нахожу среднюю нагрузку и считаю потери в каждом пролете, отнимая или прибавляя нагрузку смотря с какой стороны считать , потом суммирую )
просто надо подключить абонента , а линия изначально убитая , или я )...
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2010, 15:02:07 від RESEGA-WARE »
просто интересно , до УЖАСА )

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я вот такую табличку использовал.
Входите тесными вратами

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Один з методів для симетричного навантаження на лінії (в даному випадку навантаження  житлового масиву): беремо Рр сумарне (завантаження лінії) розрахункове навантаження всієї лінії, і рахуємо так, ніби ця потужність знаходиться на середині лінії (L/2), це і будуть сумарні втрати в кінці лінії (похибка між вище наведеним методом і методом коли навантаження розбивається на ділянки (більш точний метод) складає 0,8-2 %)
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хіба може
упрощенный и универсальный метод на одну формулу
бути
самим точним
?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хіба може
Цитата: *Андрей* от Сегодня в 09:33:13
упрощенный и универсальный метод на одну формулу
бути
Цитата: *Андрей* от Сегодня в 09:33:13
самим точним
?
Нет конечно, но с тех разных методов что мне известны - да.

Offline RESEGA-WARE

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Просто интересно если я не влез в 5% потерь , можно в проекте оговорить  в таком виде, или нет ?
Враховуючи напругу на виході з трансформатора 0,4кВ в кінці лінії маємо
U=400-25,24=374.6 ,а допустиме відхилення від номінального складає 5%
380-374.6=5,4 ;  ?U%=1,42%<=5%
просто интересно , до УЖАСА )

Offline RESEGA-WARE

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
интересно только у меня не дают нагрузки на ТП или у Всех такие приколы бывают - говорит считай по ДБН ?
просто интересно , до УЖАСА )

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
интересно только у меня не дают нагрузки на ТП или у Всех такие приколы бывают - говорит считай по ДБН ?
Нагрузка от твоего обьекта? Да, по ДБН. Или у тебя существующий уже обьект?
А какие нагрузки от других обьектов на ТП тебе знать и не нужно, если ты не конструируешь (реконструируешь) ее. Тебе дают ТУ на подключение (и соответственно берут на себя ответственность по увеличению нагрузки на ТП),а все линии от ТП, которые ты проектируешь, то твое.
« Останнє редагування: 09 Листопад 2010, 09:23:24 від *Андрей* »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДАЙТЕ СОВЕТ ТАК МОЖНО ПОСЧИТАТЬ И ПРЕДСТАВИТЬ ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ?

Враховуючи напругу на виході з трансформатора 0,4кВ в кінці лінії маємо
U=400-25,24=374.6 ,а допустиме відхилення від номінального складає 5%
380-374.6=5,4 ;  ?U%=1,42%<=5%

Ні, не можна. ДБН В.2.5-23 (як і інші документи) висуває вимоги до відхилення напруги від номінальної. Тоді як ГОСТ 21128-83 визначає номінальну напругу для систем електропостачання і приймачів як 380 В.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., Номінальна напруга на низший стороні трансформатора 0,4 кВ, напруга мережі 0,38 кВ попробуй порахувати електропостачання (по падінню напругі) від 380 В на обмотці трансформатора (я маю на увазі U х.х.)
« Останнє редагування: 09 Листопад 2010, 08:45:23 від IgorS »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: