Slawikvap, в твоей программе представлены только кабели ВВГ, а хотелось бы очень и алюминиевые (часто в земле используются). И активные и индуктивные сопротивления кабелей ВВГ как-то не стыкуются с сопротивлениями в табличке, которую я вылаживаю.
И по какой формуле ты считал потерю для двухпроводной 220? Там я привел расчет, нестыковочка...
А так программа очень даже ничего 
Проверю еще трехфазное КЗ после трансформатора по твоей программе и выложу
Андрей трехфазное КЗ прога не закончена, поэтому там нету что проверять. Что же до расчета потерь ты вводишь на отрезки "ділянкі" нагрузки отпаек, а нада нагрузку которая проходит через отрезок. Тоисть отрезок 1: 20+20+20=60;
отрезок 2: 20+20=40; отрезок 3: 20кВт. Относительно того что нету даных для кабеля АВВГ, я предоставил пользователю полною свободу действий по наполнению базы даными. Для этого выбираем ЛЕП и нажимаем кнопку ">>" - откроетса окно редактирования базы. Ну а дальше пожалоста берите любого производителя и вводите даные кабелей, СИПа, проводов и пользуйтесь на здоровье...