Автор Тема: Типы траншей. Защита кабеля кирпичем.  (Прочитано 9133 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где найти типы траншей и их размеры? Или в проекте не обязательно указывать тип траншеи? Если у меня несколько КЛ в одной траншее, при защите кирпичем край кирпича должен выступать за крайний кабель на 0.05 м? В ПУЭ об этом не пишеться, только про сигнальную ленту.
Как пройти под дорогой на территории предприятия, к какой категории она относиться? В трубе на глубине 1 м и 2 м от края полотна? Паралельно с дорогой идет ж/д. В п.2,3,70 ПУЭ под трубопроводами что подразумеваеться? Можно сюда причислить ливневую канализацию с бет. трубой диам. 300 мм?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

oipop

  • Гість
Где найти типы траншей и их размеры?

Типовик A5-92

Вместо кирпича, можно использовать двустенную трубу ДКС, дополнительно на эту тему читать:
СОУ 45.2-31032427-10:2009
СОУ 40.1-31032472-11:2009
СОУ 40.1-31032472-12:2009

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Типовик A5-92
в типовике нет размеров траншей, есть количесво кирпича и песка для каждого вида траншей
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
mental, есть типовой 4.407-251 Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеи, там есть размеры траншеи в зависимости от кабелей и их кол-ва

oipop

  • Гість
в типовике нет размеров траншей, есть количесво кирпича и песка для каждого вида траншей

стр.21-22 (А5-92-13, А5-92-14)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть типовой 4.407-251
Аркуш з типового проекту 4.407-251
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Если у меня несколько КЛ в одной траншее, при защите кирпичем край кирпича должен выступать за крайний кабель на 0.05 м? В ПУЭ об этом не пишеться, только про сигнальную ленту.
Как пройти под дорогой на территории предприятия, к какой категории она относиться? В трубе на глубине 1 м и 2 м от края полотна? Паралельно с дорогой идет ж/д. В п.2,3,70 ПУЭ под трубопроводами что подразумеваеться? Можно сюда причислить ливневую канализацию с бет. трубой диам. 300 мм?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

 