Такой возник вопрос - чтобы запитать стоящую в ванной стиральную машину - нужно вести к розетке для этой машины
отдельную линию от этажного щитка(щиток один на две квартиры) или в отдельной линии нет необходимости?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подвод питания отдельной линией.
Если розетка в ванной комнате, то она должна иметь степень защиты от попадания влаги и размещаться в зоне 3.
Защита согласно п.4.60 ДБН В.А.2.5-23:2010 (УЗО). Плюс местное уравнивание потенциалов.
« Останнє редагування: 25 Жовтень 2010, 15:46:25 від *Андрей* »

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо всем ответившим.
Прошу прощения, но я вероятно не совсем верно описал ситуацию.
Квартира и щиток-существующие, просто надо подключить стиральную машину
Можно ли розетку для стиральной машины можно присоединить в цепочку от уже существующей бытовой розетки?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли розетку для стиральной машины можно присоединить в цепочку от уже существующей бытовой розетки?
Почти все так и делают , никто не переделывает всю проводку в квартире при покупке стиральной машинки .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почти все так и делают , никто не переделывает всю проводку в квартире при покупке стиральной машинки .
Именно так, у самого так сделано :).  А по нормам отдельно, да и еще узо бы поставил, розетка все же (вода).!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почти все так и делают , никто не переделывает всю проводку в квартире при покупке стиральной машинки .
Именно так, у самого так сделано .  А по нормам отдельно, да и еще узо бы поставил, розетка все же (вода).!

А есть нормы, что линия к стиральной машине должна быть отдельная?
Я не нашел такую :-[

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почти все так и делают
У меня отдельная проводка на машинку в ванной, бойлер в туалете и оборудование кухни. Правда без УЗО. Розетка в ванной на высоте 1,7 м.
plotpik, я думал ты проект делаешь и тебе нормы нужны, а это так, халтурка.
До недавнего времени мы в быту понятия не имели что такое УЗО. Вот если бы реконструировал всю проводку ....

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А есть нормы, что линия к стиральной машине должна быть отдельная?

Нема.

ЕЛЕКТРО

  • Гість
А  в старом доме заземление на стиралку взять негде,поэтому многие "спецы"делают так-тянут 3-х жильный кабель от щита на лестничной клетке 1провод -фазу  2провод-ноль 3провод-тот же рабочий ноль который садят на корпус-НО ЭТО НЕ ВЕРНО.Я бы предложил протянуть 1провод -фазу  2провод-ноль и установить ПЗВ.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы предложил протянуть 1провод -фазу  2провод-ноль и установить ПЗВ.
А если фаза закоротит на корпус и корпус машины не будет иметь связи с землей то ПЗВ не отключиться.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если фаза закоротит на корпус и корпус машины не будет иметь связи с землей то ПЗВ не отключиться.

При Установке УЗО на двухпроводную линию (корпус стиралки не заземлен) УЗО сработает при прикосновении человека к корпусу так как появится ток утечки. Но желательно ставить на 10мА

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
При Установке УЗО на двухпроводную линию (корпус стиралки не заземлен) УЗО сработает при прикосновении человека к корпусу так как появится ток утечки.
это да, а насчет того что
желательно ставить на 10мА
то как показывают исследования, в большинстве случаев, это не приносит заметного повышения уровня безопасности (как правило, это требования немецких стандартов). А вот проблемы связанные с ложными отключениями, тем более во влажном помещении ванной комнаты, сразу появляются
я знаю не все, а только половину

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Смотря какую сырость разведут.
А вот бросать рабочий ноль на корпус, как оговаривалось выше, чревато последствиями.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
3провод-тот же рабочий ноль который садят на корпус-НО ЭТО НЕ ВЕРНО
Почему не верно? К этажному щиту подходит PEN проводник, которым заземляют корпус щита. И на шине заземления щита PEN проводник делится на РЕ и N, что полностью отвечает табованиям норм "система заземления TN-C-S".

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
3провод-тот же рабочий ноль который садят на корпус-НО ЭТО НЕ ВЕРНО
Почему не верно? К этажному щиту подходит PEN проводник, которым заземляют корпус щита. И на шине заземления щита PEN проводник делится на РЕ и N, что полностью отвечает табованиям норм "система заземления TN-C-S".
Разделение должно происходить во вводном щите а не в этажном

 