Автор Тема: Включение тепловых завес  (Прочитано 2816 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Включение тепловых завес
« : 25 Жовтень 2010, 14:37:46 »
СНиП 2.04.05-91 гласит таким вот пунктом
9.17. Включение воздушной завесы следует блокировать с открыванием ворот, дверей и технологических проемов. Автоматическое отключение завесы следует предусматривать после закрытия ворот, дверей или технологических проемов и восстановления нормируемой температуры воздуха помещения, предусматривая сокращение расхода теплоносителя до минимального, обеспечивающего не замерзание воды.

Кто как выполняет включение тепловых завес?
Концевком, термостатом, магнитным контактом, магнитным контактом с реле задержки.
Понимаю что тепловая завеса завесе рознь, но техническую документацию по данным девайсам раздобыть сложновато, если это касается какой нибудь конкретной марки. Я пока что в проектах пишу что завеса поставляется со встроенным термостатом и блоком управления но хотелось бы услышать мнения фомурчан по данному вопросу. Спасибо.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Включение тепловых завес
« Reply #1 : 25 Жовтень 2010, 16:06:26 »
Якшо через двері ходять часто, практично безперервним потоком людей (наприклад в великих супермаркетах) -- тоді по таймеру або вручну. Якшо рідко -- то кінцевим вимикачем.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Включение тепловых завес
« Reply #2 : 25 Жовтень 2010, 17:20:11 »
Я пишу, что блок управления в комплекте.

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Включение тепловых завес
« Reply #3 : 25 Жовтень 2010, 17:40:31 »
Якшо через двері ходять часто, практично безперервним потоком людей (наприклад в великих супермаркетах) -- тоді по таймеру або вручну. Якшо рідко -- то кінцевим вимикачем.
Согласен - целесообразно вручную! Толку с той завесы, если она работает совместно с закрытием/открытием дверей!Открывается дверь, а завеса то начинает выдавать не теплый воздух, где ему взяться, она же уже остыла! А вот когда большой поток людей - тогда вооще не вижу смысла дергать ее вкл/выкл. ???
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline CherryT

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Включение тепловых завес
« Reply #4 : 25 Жовтень 2010, 23:07:09 »
К разным завесам идёт различная наборка принадлежностей. Мне попадались завесы с датчиками движения, регуляторами мощности и скорости воздушного потока. Вся эта ерунда включается в блок управления завесой, который встроен в саму завесу или висит на стенке рядом с ней. В любом случае принадлежности входят в комплект завесы.

Гость

  • Гість
Re: Включение тепловых завес
« Reply #5 : 26 Жовтень 2010, 20:23:56 »
Подскажите, а кто выдает задание на подключение тепловых завес- архитекторы, технологи, кто определяет их мощность?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Включение тепловых завес
« Reply #6 : 26 Жовтень 2010, 20:36:15 »
кто выдает задание на подключение тепловых завес- архитекторы, технологи, кто определяет их мощность
Тепловые завесы предусматриваются в разделе "Отопление и вентиляция" , они и выдают задание .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 