Здравствуйте! Глава 2.1 ПУЭ распространяется только на кабели сечением до 16 мм2? (В главе 2.1 до газопроводов 400мм, а в главе 2.3 - 1м. Как правильно для кабеля 95мм2 по стене общественного здания?)
Спасибо!

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
П.2.1.1 в конце первого абзаца - (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3)
П.2.3.97(3) - см. п. 2.3.63 в зависимости от давления в газопроводе:
от газопроводов низкого давления - 1 м;
от газопроводов среднего давления - 1,5 м;
от газопроводов высокого давления - 2 м;
от газопроводов давления свыше 0,588 МПа до 1,177 МПа - 3 м.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю