Автор Тема: опір між заземленням і заземленною установкою - 0,05 Ом  (Прочитано 4870 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Я оформляю протоколи вимірювання наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами , є ось таке нормоване значення опіру між заземленням і заземленною установкою - 0,05 Ом.(сопротивление металосвязи). Якщо значення опору не відповідає цьому значенню то в кінці протоколу потрібно про це написати і зіслатись на документ. Але я не можу знайти ні в ПУЕ, ні в ПТЕЕС цього нормативного значення( в старому радянському ПТЕЕС воно є , а в новому немає). Будь- ласка допоможіть знайти, або розібратись.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот здесь говорят о величине в 0,05Ом:
http://www.faza-spb.ru/stat101.php?id=1
http://elmast.com/publications/marketnews/marketnews_14.html
а во вложении образец протокола с тем же значением, и ссылки на литературу. ИМХО может в нормах нет (я не нашел) а только в книгах.

и еще здесь можно почитать - http://yanviktor.ucoz.ru/forum/2-260-1
P.S. вот ссылка на документ - http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=11&page=1
« Останнє редагування: 24 Жовтень 2010, 22:09:40 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
p23asae, ПТЕЕС Додаток 1, Таблиця 27. Електроустановки, апарати, вторинні кола, норми випробування яких не визначені в табл. 1 - 26 додатка 1, та електропроводки напругою до 1000 В, п.5 якраз твій випадок

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Отже наскільки я зрозумів з 111 величина опору металозвязку в жодному українському документі чи стандарті не нормується . Потрібно лише щоб було зєднання, а величина 0,05 Ом була умовно прийнята ще з СССР.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПТЕЕС Додаток 1, Таблиця 27. Електроустановки, апарати, вторинні кола, норми випробування яких не визначені в табл. 1 - 26 додатка 1, та електропроводки напругою до 1000 В, п.5 якраз твій випадок.
 Я думаю ви помиляєтесь , тому що коли у нас оформляються всі протоколи по заземленню-1-ПРОТОКОЛ №75
наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами
2-ПРОТОКОЛ № 75
вимірювання опору кола між заземленими установками і елементами заземленої установки
Виходить що це 2 різних протоколи, з різними нормованими значеннями опорів.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.