Сперва поясню, что бы дальше было понятнее по терминам (уверен вы знаете, для всех напишу

)
Есть Тяжение и Напряжение. Тяжение - изменяется в Ньютонах (Н), а есть напряжение - оно измеряется в Ньтонах, деленных на сечение (Н/кв.мм). В справочнике задается напряжение, допустимое напряжение в режиме низшей температуры (Сигма. tн), в режиме наибольшей нагрузки (Сигма. tм), и допустимое напряжение в среднеэксплуатационном режиме (Сигма. tэ). Тяжение пересчитывается в зависимости от сечение провода, т.е. путем умножения на F (кв.мм): (Н/кв.мм * кв.мм=Н).
Естественно, если фаза расщепленная, т.е. несколько проводов, сечение больше, при том же тяжении, напряжение в проводе будет меньше.
Тяжение и напряжение можно менять в таблице Анкерных участков, путем ввода новых значений в соответствующие колонки, т.е. вводите 10 000 Н, напряжение пересчитается на данное тяжение. Можно конечно в справочнике ввести такое напряжение, которое соответствует вашему тяжению в 10 кН, т.е. ввести Сигма. tн и Сигма. tм равные значению =10 000 Н / F (кв.мм) = (Н/кв.мм).
В справочнике проводов есть еще три модуля, Мод.упр.E – модуль упругости определяет упругое удлинение провода за счет натяжения - обязательный параметр, без него не посчитает, Мод.нач.F и Мод.пред.D - используется для расчета монтажных стрел провисания провода с учетом остаточных деформаций, т.е. когда провод лежит на земле или намотан на барабан, о имеет одну длину, после того, как его подвесят на опоры ВЛ, то у провода произойдет упругая деформация, его проволочки сожмутся между собой, будут более плотно прилегать друг к другу, провод вытянется, неупругая деформация. Так вот, программа позволяет делать расчет монтажных стрел провисания провода с учетом остаточных деформаций, т.е. как нужно натянуть провод при монтаже, что бы через некоторое время произошла неупругая деформация и провод опустился до проектных значений. Если не учитывать неупругую деформацию, то после монтажа могут быть нарушены габариты, сами понимаете "not good"

Хелп достаточно подробно описывает все команды, меню и колонки, постоянно дополняем его, думаю все вопросы форума тоже включим в справочник в рубрику FAQ

БД пополняем, но не так быстро как хотелось бы. Данные по ВОК не так просто найти, прошу всех поделиться справочниками по проводам, арматуре, опорам и тд, что у Вас есть, будем пополнять. Можно тут выложить, можно прислать на
avermahovsky@mail.ru, всем заранее спасибо =).